Znáte někdo toto zařízení pro scénické osvětlení?

(1/3) > >>

Miroš Jan:
Na přiložené fotografii, je zařízení, ze kterého jsou napájeny zásuvky 1F, které slouží pro napájení scénického osvětlení. Bohužel tyto zásuvky nemají předřazen proudový chránič.
Nemám potuchy, co to je za zařízení.
Firma provádějící montáž, již neexistuje

Lukáš Rotrekl:
V čem je problém? Pravděpodobně je to 12 kanálový stmívač 1kW/kanál, ovládání po DMX (protokol pro řízení osvětlení a efektů na 485) nebo analogovými vstupy. Trošku atyp jsou 5p konektorý, spíše se používají 3p.

Aktuální výrobek je zřejmě tento:
http://www.novalighting.cz/katalog/mobilni-stmivaci-zarizeni-4/dd12e-66/

Kontakty na firmu jsou zde - aspoň webovky se zdá fungují:
http://www.novalighting.cz/kontakty/

Miroš Jan:
Ty zásuvky 1 F, které jsou zapojeny z tohoto zařízení, jsou instalovány v prostoru jeviště, cca 2,5m vysoko. Do těchto zásuvek, jsou zapojeny jevištní reflektory. Celkem 8 okruhů. Zařízení se spouštělo v roce 2013. Firma nedodala ani čárku. Není PD, není výrobní štítek. Není výchozí revize elektro.
Tyto zásuvky nejsou za proudovým chráničem. Dle mého názoru to je špatně.

Lukáš Rotrekl:
Chránič bych v tomto případě nevyžadoval... Zásuvka jednoúčelová - pro svítidla, navíc mimo dosah laické veřejnosti, teď si nejsem jistý ochranou polohou, jestli 2,5m stačí nebo ne.
Pokud by se ale používaly i nevyužité vývody pro mobilní světla, asi bych už na chrániči trval.

Že není dokumentace je chyba,
Že není výrobní štítek? Na čem? Na tomto stmívači? Na skříni do které je instalován?
Že není výchozí revize je samozřejmě taky špatně...

Miroš Jan:
Tento rozvaděč je předřazen tomu stmívači.