Při zohlednění uvedených norem téměř jistě dojdete k závěru, že si nejprve stanovíte, která zařízení a systémy - tedy včetně rozvaděčů a příslušné kabeláže včetně jejích nosných systémů - budou muset zachovat během požáru svoji činnost. Toto se nevyhne požadavku instalace požárně odolných kabelů a rozvaděčů, které je nutné navíc od ostatních prvků elektroinstala
ce prostorově a přinejmenším "požárně" oddělit, dle zmiňovaných ČSN. Pak zbývá z elektriky to ostatní, co může klidně shořet a přestat fungovat v krátkém čase. Toho je většina a obávám se, že co se týče kabelů, tak je uloženo především ve stropních, z hlediska těsnosti a dalších parametrů dostatečně požárně nevyhovujících podhledech. Pokud jde o běžné CYKY kabely, pak mohou být použity v případě, že budou všude alespoň 1cm pod omítkou nebo ve speciálně vyhrazených kanálech - v podstatě tak, aby jejich zplodiny hoření nezpůsobily otravu. Když si však vybavím prvky okolního interiéru, tak se nabízí prostor k polemice, ale to je zas jiná kapitola. Rozpočet tedy značně navýší nutnost použití bezhalogenovýc
h kabelů, ale zase ne tolik, jako kdyby se všude použily kabely se zajištěnou funkcí během požáru. Že by tento rozdíl ITI unikal? (Poměrně cenově dostupné jsou např. kabely CHKE-R, viz
www.draka.cz ). To vše nesmí padat během ohně lidem na hlavu, takže dle toho musí být realizováno i uchycení. Aby to nebylo tak jednoduché, ... , tak je třeba se vyvarovat umisťování rozvaděčů a obsáhlejších kabelových tras v únikových cestách - a to bývá dost problém. Splnit veškeré požadavky uvedených norem v objektech pro shromažďovací účely obnáší často investorův infarkt při předložení rozpočtu, snahu sehnat jiného, "nekomplikující
ho" dodavatele a poté někoho, kdo se za zlomek ceny nákladů pod takovouto elektroinstala
ci podepíše. Přeji v tomto směru mnoho zdaru!