DEHN: Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I
    Firma DEHN+SÖHNE jako první na světě je schopná svádět bleskové proudy nejen vyrovnáváním bleskového proudu přes svodiče bleskových proudů a přepěťovou ochranou, ale také přes systém HVI vodičů typu power. Tento systém je doplněn svorkou na 200kA, která jako jediná na světě je schopna svést bleskový proud o této vrcholové hodnotě. Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I nám představili Jan Hájek a Jiří Kutáč.
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
    DEHN: Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I
   

Maroš Klein:
Z hľadiska dimenzovania teda v podstate stačí na objekt s izolovaným LPS jeden jímač, jeden zvod a jedna svorka.
Aké ale približne maximálne rozmery pôdorysu potom vyjdú na budovu v LPS I. pre takú výšku, kde vyjde „s“ = 0,9m? Nebude to vežička?

Myslím, že ak na takúto súpravu dám doma bradavicu, ešte sa dopracujem aj ku kvalitne dimenzovanému ESE. ;)

Lukáš Rotrekl:
Ono asi nebude využití na rodinné baráky a podobně... ale jsou věci, které jsou v jedničce nebo dvojce a je potřeba je chránit i přes relativně malé rozměry....

redukční stanice plynu
kompresorovny CNG
přístřešky u výdeje toho samého
výdejna PHM s nebezpečím výbuchu
.....
.....

s = ki * kc * L / km

L= km * s / ki * kc = 1 * 0,9 / 0,08 * 1 = 11,25m to už zase tak málo není, ne?

Vít Rotrekl:
Zase tak malý nebude :-) Zkusil jsem to v DEHN supportu nasimulovat. Teď jen přenést to do nějakého Autocadu a vyšetřovat ochranný prostor. Výpočet je proveden pro vzduch

Stavba má rozměry 5x5x5m, výška jímače je 16m. Tedy od země je hrot jímače 21m. Tď v tabulce najít buď ochranný úhle, nebo kutálet koulí o r 20m.
Podle typu budovy může být někdy výhodnější pro návrh koule, někdy úhel.

To Lukáš: Mě tedy DEHN support vypočítal něco jinýho...

Lukáš Rotrekl:
Mě to vychází přesně...
Boudička 5x5x5m, základový zemnič 1m pod terén, jímací tyč 5,25m, celková délka svodu od místa vyrovnání potenciálu 11,25m.... Vzhledem k tomu, že to sedí s výpočtem dle normy, bude chyba u tebe...