Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?

(1/2) > >>

Patrik Dedík:
Ako to je prosim Vas s tymi SPD. Vyrobca udava nejake hodnoty poistiek, ktore by sa mali umiestnit pred SPD. Ked ich tam nedam je nieco zle? Lebo pravdu povedat este som to v ziadnom RD nevidel.

Lukáš Rotrekl:
Přečíst  návod výrobku... Výrobce uvádí maximální předjištění, pokud je vyšší, je nutno svodiče jistit zvlášť.

Pavel Horský:
Např. DEHN uvádí předjištění kombinovaných svodičů nebo svodičů typu 1, 315A. U svodičů typu 2 pak předjištění 125A. To vše s dodatkem "pouze tehdy, není-li v síti instalováno jištění stejné nebo nižší jmenovité hodnoty".

Patrik Dedík:
 A istic pre elmerom sa bere ako predistenie? Popripade poistky na stlpe? Alebo co som pozeral normy ,  su tam obrazky a bolo tam istenie co je v sieti+ dodatocne predistenie SPD. Ked pisete 315A to mam chapat tak, ze na stlpe mam ja neviem 63A tak pred spd dam 250? Alebo uz netreba?

Vít Rotrekl:
Ano, jisitč před elektroměrem je předjištění, ano pojistky na sloupě jsou předjištění.
Tedy před SPD (v RD) není nutné dávat další předjištění. Pokud tam teda není větší jištění než udává výrobce jako max předjištění.