Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« kdy: 25.01.2016, 23:11 »

Tak jsem dnes narazil na něco, co si neumím přesně vysvětlit.
Střídač 48VDC/230V AC, 2 - 3 moduly, které dokážou pracovat synchronně do jednoho výstupu.
Od výrobce střídač zapojen tak, že na výstupu je síť TN-S.
Vzal jsem Zerotest, 227V, 1 - 1,1 Ohmu.
Protože na displeji střídače bylo 231V, vzal jsem ještě Eurotest, 231 - 232V, impedance 5,8 - 5,9 Ohmů. Obsah harmonických do 2%
Multimetr METEX 232 - 233 V

Čemu věřit, když všechny měřáky jsou kalibrované a v "normální zásuvce" ukazují cca stejné?
A jak posoudit podle "4-41" bezpečnost okruhu jištěného jističem B10?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.01.2016, 00:27 »

Ta impedance z Eurotestu vypadá dost nepravděpodobn ě. Nezatěžuje náhodou střídač až za koleno výstupní VA charakteristik y?

A jak posoudit podle "4-41" bezpečnost okruhu jištěného jističem B10?
Pokud otázka míří k tomu, zda vybaví zkratová spoušť - dá vůbec ten měnič takový proud? Vždyť to mu dřív lehne jeho elektronická nadproudová ochrana. Jak velká je to kočička?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.01.2016, 13:29 »

... Jak velká je to kočička?
Je to střídač, kam se dá dát více modulů (nejvíce asi 5),  jeden modul má 520 nebo 550W maximální trvalý výkon, nevím kolik dá při nějaké špičce. Tady jsou většinou 2 moduly, v jednom případě 3
Zerotest měří krátkými špičkami 20A, měly by být tak krátké, že se dá měřit i za chráničem (to tak úplně neplatí, ale to by bylo na jinou diskusi)
Když stojí v jedné stojanové řadě 2 skříně, kde je vše pospojováno minimálně "desítkou",  nemám strach, že by tam hrozilo nějaké nebezpečné dotykové napětí.
Jenže právě přes B10 vede jeden okruh do jiného prostoru, kde se mi na stole sejdou zařízení napájená z tohoto střídače, se zařízením napájeným úplně odjinud... Chrániče tam nejsou, protože to napájí speciální zařízení, kde je kladen důraz na bezvýpadkový provoz, a obsluhuje to osoba minimálně seznámená.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.01.2016, 15:35 »

Eurotest zřejmě měří jiným proudem a jinou dobu než Zerotest. Zdroje se pak při takové náhlé zátěži chovají zdánlivě podivně. Chtělo by to zkusit třeba něco ze staré školy co měřilo přímo úbytek na odporu a delší dobu, třeba PU130 nebo novější PU170, je to historie, ale měla svoje výhody pokud člověk nepotřeboval měřit moc nízké hodnoty.
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.01.2016, 16:05 »

Osobně si myslím, že měřením impedance za střídačem je výsledkem vždy chybný údaj. Klasický MP zatíží při měření měřený obvod sítě, která je velmi tvrdá v porovnání se střídačem. Při měření za střídačem  může "plavat" napětí.
Jednou jsem ze zvědavosti zkoušel měřit impedanci smyčky benzínové 3f centrály. Motor při měření na volnoběh bez zátěže zlostně chrochtl a výsledkem byla spálená pojistka v Profitestu.
Síť za střídači je izolovaná soustava a tak se musí nahlížet na OPNDN.
Výrobci k tomu jsou dost skoupí, mám na mysli popis vestavěných ochran, jejich zkoušení, apod... Rizikem je dvojpólový dotyk.
Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 26.01.2016, 17:43 »

...
Síť za střídači je izolovaná soustava ...
To je právě ten problém, že tenhle střídač má výstup jako TN-S. Kdyby to byla síť izolovaná od země, pustil bych to s větším klidem...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.01.2016, 17:51 »

Jirko ta větší smyčka, protože jsi střídač přetížil.
Ony jsou dělány tak že při zkratu spadne napětí v čase pod nebezpečnou mez, ale jen v případě zkratu tvrdého (několik metrů obvyklé šnůry z výstupu),  v případě napájení na velké vzdálenosti tam bude třebas 120V celkem dlouho, mimo nasazení HIS je jediné korektní řešení spotřebič drudé třídy.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.01.2016, 17:58 »

To je právě ten problém, že tenhle střídač má výstup jako TN-S.
Kdybych neznal velice dobře tvé odborné kvality, řekl bych že máš hokej v sítích tanecek
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #8 kdy: 26.01.2016, 18:45 »

Podle mého názoru je v tomto případě použitý nevhodný jistič, B10A.
Tři moduly po 550W je 1650W,
1650W/230V=7,17A,
7,17A/1,13=6,35A,
tj. já bych volil jistič B6A (tomu by mohla stačit i impedance 5,9ohmů, kterou naměřil Eurotest),  případně menší jistič podle zátěže, ale takový, aby nedocházelo k jeho nežádoucímu vybavování.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.01.2016, 19:55 »

Dle mého soudu měnič nedá do zkratu tak velký proud, aby vybavila zkratová spoušť jakéhokoli rozumně myslitelného jističe.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Ján Šebík
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.01.2016, 21:21 »

Rozdielne namerané hodnoty impedancie sú daná rozdielnym testovacím prúdom merača. Eurotest 61557 používa testovací prúd 40A a Zerotest prúd 10A.
Striedače pri zvýšenom zaťažení idú do prúdového obmedzenia.
Pri posudzovaní vhodnosti použitého ističa treba vychádzať aký skratový prúd je striedač schopný dodať a impedancie vedenia v posudzovanom mieste. Skratový prúd striedača je katalógový údaj striedača.
Táto problematika už bola popísaná pri posudzovaní bezpečnosti UPS
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 27.01.2016, 07:56 »

Rozdielne namerané hodnoty impedancie sú daná rozdielnym testovacím prúdom merača.
Která je tedy správná?

Pri posudzovaní vhodnosti použitého ističa treba vychádzať aký skratový prúd je striedač schopný dodať a impedancie vedenia v posudzovanom mieste. Skratový prúd striedača je katalógový údaj striedača.
Myslím, že je nutno vycházet z proudu jmenovitého a potom případně s ohledem na zkratový proud volit charakteristik u nebo snížení.
Zkratový proud střídače bude zřejmě uvažován do nulového odporu. Jak ovlivní chování střídače impedance obvodu za ním / nenulový zkrat / už se v katalogu nedočteme?
Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.01.2016, 08:30 »

Tyhle věcičky se posoudit podle mě nedají. Jistič zkrat nejspíš nevypne, to dřív zasáhne vnitřní ochrana. Předpokládám nějakou přesytku (proto ty šílené hodnoty impedance).

Při revizi bych ověřil spojitost ochranného vodiče, změřil přechoďáky a otočil se na článku 61.3.6.3 ČSN 33 2000-6
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 27.01.2016, 08:34 »

Která je tedy správná?
Jestliže je impedance takto silně závislá na protékajícím proudu, jsou správné všechny. Pro účely impedance při poruše by se měla uvažovat hodnota z takového měřáku, který se charakterem měření nejvíce přibližuje reálné situaci při poruše. Takže čím větší měřicí proud, tím lepší. Osobně mám trochu averzi na hypermoderní metody "měření" impedance, kdy  měřák pouští několik krátkých impulsů o malých proudech a pak to nějak počítá do výsledku. Když budu měřit impedanci klasikou, dá mi za stejných podmínek stejné hodnoty a dají se tak krásně měřit relativní rozdíly. Měřák počítající impedanci statistikou dá za stejných podmínek pokaždé trochu jiný výsledek, takže na nějaké přesné porovnávání rozdílů na začátku a na konci obvodu nemůže být ani pomyšlení.  

Eurotest 61557 používa testovací prúd 40A a Zerotest prúd 10A.
Eurotest 61557 používá max. testovací proud 23A a starý Zerotest 46N max. 14 A.
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.01.2016, 13:06 »

Jestliže je impedance takto silně závislá na protékajícím proudu, jsou správné všechny.
Potom ale můžeme měřit metrem.
R=U/I
Podle toho MP musí měřit smyčku. Pokud plave napětí měří hausnumera.
Bylo zde zmíněno QU130. To by stálo za pokus. Ještě bych to ve skříni vyhrabal. Úsměv
Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 27.01.2016, 13:46 »

Řekl bych, že změří taky vysokou hodnotu. On totiž měří impedanci jako úbytek napětí na známém odporu. Pokud při měření poklesne napětí i díky přetížení magnetického obvodu zdroje, zobrazí se vysoká hodnota impedance.

Na to ovšem nepotřebujete QU130. Stačí přesnější digitál a zatěžovací odpor (třeba rychlovarná konvice).

Změříte si odpor rychlovarné konvice, nejlépe v mírně zahřátém stavu. Pak se změří napětí naprázdno (UP) a napětí při zátěži (UZ).

Výslednou impedanci dostanete jako Z = R(UP-UZ)/UZ
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 27.01.2016, 14:18 »

Podle mých zkušeností je měření impedance do určité míry závislé na měřícím proudu. 
Co si tak vzpomínám na některé přístroje, které jsem používal, QU 130 měla proud 10A, u přístroje PU 191 to bylo myslím 3,4A, u přístroje C.A. 6116 (který aktuálně používám) je to 8 nebo 12 mA. 

V tomto konkrétní případě mohou mít také do nějaké míry vliv ochranné prvky toho zdroje - náhlý nárůst proudu může být vyhodnocen jako porucha, na který potom zdroj reaguje.
Nebo to také může být způsobeno "měkkostí" toho zdroje - potom by bylo celkem logické, že při měřícím proudu řádově v mA bude nízká impedance a při vyšším proudu (řádově v A) bude impedance vyšší.

Předpokládám, že přístroj QU 130 nebo PU 191 by v tomto případě  naměřil podstatně vyšší hodnotu než C.A. 6116.

Dle mého soudu jsou tyto měření dost zavádějící a také celkem pochybuji o jejich smyslu. 

V těchto případech budou rozhodující pokyny výrobce toho střídače - připojená instalace by měla tyto požadavky splňovat.

Při revizích bych hlavně změřil spojitost PE vodičů.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 27.01.2016, 16:30 »

O ověření spojitosti Pe není pochyb.
Kmarád si postavil nízkoenergetic ký domek, světla Led, topení akumulační do země do kamenného prachu, atd...
Elektřinu získává z FVE panelů do baterek. Z nich to střídačem žene dle potřeby na 230V. Chtěl po mně abych se tomu vyjádřil. Výstup střídače byl 1x230V bez PE. Dodavatel střídače  mu řekl, z toho si udělejte síť TN a hotovo. Myslím si, že pro skutečnou síť TN platí přísné podmínky, které u takového střídače nelze dosáhnout. Doporučil jsem mu hlídač izolačního stavu a provoz IT sítě. Ta má PE zemněný jako obyčejná síť. Nic proti ničemu. Při výstupu 1x 230V v síti TN "jedeme trvale v režimu první poruchy".
To považuji za naprosto zbytečné u rozvodů nn v RD. K takovéto variantě použití se musí detailně vyjádřit především výrobce, protože nejsou běžně přístupné detaily ochran, případně způsob jejich ověřování.
Je to stejnej binec jako u firmy, která staví PUR sendvičové haly a vůbec neřeší nějaké uzemní stojin, atd.... Pane, my ale vyrábíme haly, ne uzemnění...
Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?