Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
Jan Hájek:
V případě připojení antény, nebo čehokoliv k jímací soustavě, je třeba si uvědomit, že pouhá instalace svodičů bleskových proudů na vstupující vodiče nic zas tak podstatně neřeší. Např. na koaxiálním vodiči poteče pořád celý bleskový proud co na něj připadne, pouze bude srovnán potenciál mezi pláštěm a jádrem.
V případě připojení čehokoliv vodivého co vede do objektu k jímací soustavě, je třeba počítat s částí bleskového proudu na těchto vodičích, takže celá trasa, jističe, svorky atd., musí být schopná přežít průchod části bleskového proudu.
Ve většině případů je dobudování , ,Faradayovy klece,, mnohonásobně komplikovanějš í a s nejistým výsledkem, než vytvoření korektního izolovaného hromosvodu.