Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
Franta Puklický:
Jakou nejlepší metodu zvolit pro měření el. oddělení ocelového výložníku od vnitřní ocelové konstrukce betonové stěny?
Výložník je přichycen chemickou kotvou.
Vnitřní ocelová konstrukce stěny (kari sítě) je přístupná pro měření.
Vít Rotrekl:
Předpokládám, že kvůli hromosvodu?
Franta Puklický:
Citace: Vít Rotrekl 20.01.2016, 07:08
Předpokládám, že kvůli hromosvodu?
Ne, kvůli bludným proudům. Dle technických standartů mají být všechny NUKy montovány izolovaně.
František Bernard:
Na pražském metru se kabelové konstrukce ukládají izolovaně již mnoho let. Od upevňovací hmoždinky se konstrukce izoluje pomocí izolačních součástek. Měří se izolace konstrukce proti ocelové konstrukci betonové stěny. Používám běžný měřic izolace s napětím 500V DC. Izolovanýsm uložením konstrukcí se zamezí vodivýsm cestám pro bludné proudy.
Milan Hudec:
No měření je v těchto případech spíše alibismus, jde o dodržení technologické kázně s použitím izolační podložky mezi železo a stěnu spolu s izolační kotvou, což chemická malta nesplňuje, ne že by bylo nemožné takovou vyrobit, aleje nanejvýš obtížné do této umístit technologicky trn aby bylo zaručeno jeho stejnoměrné obtečení.