Je nutná požární odolnost rozvodnic měření při rekonstrukci 5 patrového BD?

(1/3) > >>

Jiří Vašata:
Jako SVJ bytového domu jsme poptali rekonstrukci stoupaček. V nabídkách jsou rozvaděče měření jak s požární tak nepožární odolností.

Bytový dům je s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím(sklepy),  bez výtahu.
Na patře tři byty. Čl.6.3.2 ČSN 73 0833 stanoví, že nechráněná úniková cesta( mimo jiné),  je pouze u objektu maximálně se třemi nadzemními podlažími.
Je toto mezník pro použití rozvaděčů s požární odolností?      

Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Jiří Vašata  11.01.2016, 13:26

Jako SVJ bytového domu jsme poptali rekonstrukci stoupaček. V nabídkách jsou rozvaděče měření jak s požární tak nepožární odolností.

Bytový dům je s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím(sklepy),  bez výtahu.
Na patře tři byty. Čl.6.3.2 ČSN 73 0833 stanoví, že nechráněná úniková cesta( mimo jiné),  je pouze u objektu maximálně se třemi nadzemními podlažími.
Je toto mezník pro použití rozvaděčů s požární odolností?      


Poptali?
Na základě čeho? Vy chcete být podvedeni, či uvedeni v omyl? Zdá se mi, že ano (záměrně se vyhýbám slovu okradeni).
Tuším, že projektová dokumentace není, jinak by jste se takto neptal o požárně bezpečnostním řešení ani nemluvě.
Začínáte zle a chcete slyšet kvalifikovanou odpověď.
Vše potřebné vám zodpoví projektant, (ledsco vyčtete i v připojovacích podmínkách distributora.)

Radek Červený:
Jak píše kolega Stryker, zpracování projektové dokumentace je základem každé rekonstrukce. Projektant zohlední požadavky požárního technika a podle toho určí, zda je nutná požární odolnost či nikoliv a v jaké míře.
U bytového domu, kde jsou desítky osob, toto platí dvojnásob. Pokud vaším přístupem zastupujete SVJ  a zadáváte takovou akci bez projektu, je to jen otázka času, kdy si vykoledujete obvinění z obecného ohrožení. Ale to je už věcí mého osobního názoru.

Pavel Horský:
Pokud jsou chodby brány jako chráněná úniková cesta, pak rozvaděče s požární odolností rozhodně ano.
A jak zjistíte, jestli se v uvedených prostorech jedná o chráněnou únikovou cestu?
To vám zde již popsali kolegové přede mnou.
Vážná rada na závěr: bez požární zprávy (požárně bezpečnostní řešení - PBŘ) a projektové dokumentace se rozhodně do ničeho nepouštějte. Jako zástupce SVJ si toto ani nemůžete dovolit! Obvinění z vědomého obecného ohrožení je pak na místě a pravděpodobně se mu pak ani nevyhnete.

Oulik:
Určitě zkonzultovat se specialistou PBŘ, na základě toho pak vyprojektovat. Má zkušenost je taková, respektive vyjádření PBŘ bylo takové, že pokud úpravami nezvyšujeme požární zatížení únikové cesty, mohou být rozvaděče v původním provedení tzn. bez požární odolnosti. Není to ovšem univerzální návod, rozhodující slovo má PBŘ.