Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?

<< < (3/3)

novy2:
Citace: Vít Rotrekl  11.01.2016, 07:20

Neměla by spíše být u toho trezoru větší?

Na neúzemnených kovových predmetoch sa indukuje neurčité napätie od blízkych ale aj vzdialených bleskových kanálov. Tak treba pokiaľ možno územniť tieto predmety samostatným vodičom na zemniacu sústavu domu. Týka sa to napr. aj anténneho držiaku a kovových pohodených predmetov pod strechou domu.

Maroš Klein:
Netreba pri tom brať do úvahy čl. 3.18, ktorý definuje kovovú inštaláciu? Kovová stolička opretá o stenu na indukciu preskoku asi stačiť nebude.

V správaní blesku sa ťažko vyznať. Záleží na tom, či je to normálny fyzický jav, že si blesk len tak preskočí na kus neuzemneného železa v blízkosti zvodu od ktorého sú ostatné kovové časti v dostatočnej „s“ a potom naspäť.
Ak je normálne, že mu po ceste do zeme preskakuje, potom máme ďalší bod na počítanie „s“,  ak nie, môže ísť o prijateľné riziko.
Asi tak, ako keď leží zachytávacie vedenie pod strechou na dreve, a nepočítame hneď s každým klincom v jeho blízkosti na ktorý by preskakoval hore-dolu a zapálil drevo, ale len s jeho možným oteplením.
V konečnom dôsledku ale asi pôjde o vyhodnotenie situácie, či je takáto kovová časť v menšej „s“ schopná vytvoriť bleskovému prúdu ďalšiu cestu do zeme, ako už spomenul p. Schwarz.

Wolfgang Marks II:
,  bez zbytečných omáček a povídání.
 Normy ČSN EN 60178-11 a ČSN EN 62305-3 a 4 o tom hovoří jasně.
Anténu chránit pokud to lze oddáleným/izolovaným jímačem, anténní stožár připojit k lokální ekvipotenciáln í přípojnici, kterou instalujete na půdě. K zmiňované LEP připojíte uvedený žlutozelený vodič PE. A jak kolegové ještě připomínají anténní kabel ochraňte SPD typu 1, jehož uzemňovací vodič opět připojíte k LEP. Připomínám, že délka uzemňovacího přívodu od SPD k LEP
nemá přesáhnout 0,5 m. Pamatujte si, že velikost indukovaného napětí na vodiči lze jednoduše odhadnout a činí u vedení nn zhruba 1 kV na 1 m vodiče.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana