Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
Chleba:
Potřebuji dát do domu elektrický sporák.
Je to tam ještě postaru dvojvodičově.
Co vím, tak by sporák (bojler, apod.) měl být na vlastním jističi.
Takže pro něj tu samostatnýou větev obvod udělám.
Použiju třívodičovou CYKY 2,5mm, ale potřebuji vědět, jestli už to teď mohu zapojit třívodičově, nebo prozatím jen dvojvodičově a až bude komplet elektrika hotová, tak by se to v zásuvce přepojilo.
Vodiče průřezu 2,5mm mohu použít i když to zapojím dvojvodičově?
Je to jen dočasné řešení do léta, kdy se bude dělat komplet celá elektrika nová.
Ten sporák tady ale nutně potřebuji už teď.
Patrik Dedík:
Elektrický sporák - skúste presnejsie definovat aky sporak. Kedze potrebujete zasuvku tak sa bavime o 1 fazi. A ano sporak(truba), varna doska... by mali byt na samostatny obvod a istene isticom B16/1. Ja by som to zapojil trojvodicovo. Pretoze, keby to zapojite dvoj-vodicovo tak by to bola siet tn-c a tam musi byt prierez PEN vodica minimalne 10 mm2 v medi. Tak by som bol zvedavy, ako by ste tu zasuvku zapojil s vodicom prierezu 10mm2. Takze ano mozete pridat jeden obvod trojvodicovy ku starym dvom.
Zdenek Hejčl:
Elektrický sporák a jaké má parametry?
Celkový příkon, jaké napětí?
Jiří Schwarz:
Vzhledem k formulaci dotazu a popisu stávající instalace bych to považoval za "partyzánštinu" a bez nějakého alespoň základního proměření a kontroly bych snad ani nedoporučoval tam něco přidávat a vůbec už ne aby to dělal laik!
David Frýba:
Partyzánština v každém případě.Vy do bytu nemáte zavedeny 3fáze, že chcete sporák připojovat 1fázově?