Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?

<< < (4/8) > >>

František Šohajda:
Citace

Zkuste vznést dotaz na EON, jestli vám přijedou přeměřit impedanci kvůli navýšení jističe v ELM rozvaděči.
Jsem zvědav  Mrknutí

kolego, Vy si pletete POJEN A DOJEM... ;D   :'(
Tady u navýšení je EONu po tom Prd ! (dance)
Nyní  dojde na funkci jménem RT elektro a ten rozhodne podle měření !!a vydá RZ. (norm)
EON jen sdělí ,zda má kapacitu. :o

Jan Franěk:
Osobně by mě zajímala impedance přímo na objektu (v objektu) a né někde na ulici v pojistkové skříni. Tam bych se vydal až po té, co bych zjistil nějaký problém a potřeboval porovnání.

honza Sikmo:
takže už jenom nakonec, to co je pro mě nejdůležitější .

Když mám teď hl. jistič u elektroměru 3x25A char. B a budu chtít navýšit na nějakou vyssí hodnotu, musím poslat prvotně žádost na E.ON a ti po mě krom jiného budou vždy chtít zprávu od revizního technika, nebo toto není podmínka?
Dále pokud se zpráva dělá, kolik si za ní cca. technik účtuje?
Je možné požadovat jistič s char. C nebo to má nějaké specifické podmínky, jaké?

Díky za stručné odpovědi

David Hruda:
Musíte poslat "žádost o trvalé připojení",  kde zaškrtnete zvýšení hodnoty hl. jističe, případně změnu charakteru odběru.

Vít Rotrekl:
Revie na pripojeni ER cca 1100Kc + DPH, plus naklady na dopravu 8Kc/km. Pisnete SZ, a muzeme se domluvit. Brno a okoli.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana