Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
Jan Franěk:
Citace: Martin Škopek 31.12.2015, 00:19
To mi nedává smysl...
Pokud soud "uznal černý odběr", jak píšete, tak se poškození (resp. jejich advokáti) měli domáhat náhrady vzniklé škody.
Realita. Policie sice jasně řekla (vlastně i soud) že jde o černý odběr, bohužel nebylo následně možné dokázat konkrétním osobám záměr krást, nebo to, že by ony tento černý odběr zřídili. Tedy nebylo známo(dokázáno) jak dlouho je tento odběr zřízen a provozován. To, že tito nájemníci bydleli v uvedeném objektu cca 1,5 roku a doplatek (rozdíl oproti předchozím třem rokům) byl dle faktur 106tis Kč je smutné, ale ne konkrétním důkazem, dle soudu. Majitelka teda zaplatila přes 100tis Kč ale neměla to po kom dál vyžadovat. Oficiálně jde o neznámého pachatele. :-X
František Mrázek:
Jak vypátrat černý odběr.
V každém případě ten který se na černo připojil je odborník nebo má známého elektrikáře. Musí mít přístup do zásuvky nebo do jiného zařízení napájeného za el. měrem společných prostor. To znamená že se může napojit i ten který není ve vchodu kterého se zvýšený odběr týká ale má přístup do tohoto vchodu. V samotném rozvaděči spol.prostor není problém se připojit když ho někdo zaplombuje. Odblombovat připojit analizér. Provédst kontrolu šachty kde jsou vedeny kabely do pater k jednotlivým elektroměrům bytových jednotek endoskopem.
Jiří_Hrubý:
Citace: František Mrázek 06.01.2016, 18:13
V každém případě ten který se na černo připojil je odborník nebo má známého elektrikáře.
Dovolím si oponovat, "odborně" provedené zdroje NTZ jsou v menšině, skutečný odborník si je vědom odhalitelnosti a následků.
Právě v menšině je mnoho odborníků, nebojících se napojit klidně v RIS na objektu, o stoupačkách nemluvě.
Další kategorií jsou kutilové, snažící se o co nejskrytější odběr. Navrtání elektroměrovéh o rozvaděče ba i pojistkové skříně v úrovni pojistkových spodků (závitových) na obvodové stěně objektu atd. Další jsou případy napojení na souseda v měřené části.
Zajímavé jsou též přebývající vodiče HDV v HDS, celkem "běžný" jev byly háčky na AlFe před okny, mizí s AESy.
Jednoduše řečeno, na spáchání černocha stačí znalosti ze základky, omezený pud sebezáchovy či početní výhoda a kus drátu. Na měřené části je to ještě o možnost vypnutí snazší...