Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
František Šohajda:
Citace: David Hruda 21.12.2015, 07:36
Já myslím, že se jedná o pilíř, který nebyl (v rozporu s pokyny výrobce) dostatečně vyplněn suchým pískem.
Ano...Na fotce není vidět spodní část.Jak to vypadá pod elměr.rozv.
Přívod je dost silnými vodiči...Není pod ním HDS?
Asi už delší čas vhlhko,podle plombovacích šroubů, jsou vždy min.pozinkován y.
Václav Kalina DC:
Návrat ve spodní i horní části. To by mělo stačit pro odvětrání
Patrik Mlynar:
Najlepsie tesnenie je vetranie - par dierok malym vrtakom, zboku / spredu hore.
Václavek:
Ano, je to venku, asi 10 metrů od trafa. Více je v sekci "A" pod titulkem "Co způsobuje vybavení hlavního jističe?" Bohužel ten příspěvek neprošel přes pravidla... Až tam pojedu vyfotím to i z povzdálí. Ta vlhkost je skutečně JENOM pod krytem hl. vypínače. A ten padá, padá a zraje....
Jiří_Hrubý:
Tohle je chyba montáže, přesně jak píše p. Hruda. "Packu" pilíře je třeba pořádně zapískovat.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana