Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Zdeněk Mazač:
Tento problém se dá ve většině případů řešit regulací průtoku vody.
Fuk Tomáš:
Citace: Jindřich Pytel 15.12.2015, 20:58
Čím snížím příkon topné spirály 3,5kW v prútokovém ohřívači (jedná se o ETA 0733), připojené k fázi přez mikrospínač tlakového spínače aby mi tekla méně horká voda?
Totiž při plném příkonu 230V 50A vytéká voda horká 75°C a já požaduji tak 50°C.
Průtok bohužel regulovat nejde ...
Uváděné údaje (s těmi 50 A jste se trochu upsal, že) odpovídají průtoku vody cca 1 litr za minutu.
Při takovém čůrku (píšete, že nejde pustit víc) máte nejspíš totálně zarostlé potrubí a zanedlouho budete řešit, co s ohřívačem, do kterého voda nejde vůbec. Řešte problém u jeho příčiny.
Maroš Klein:
Citace: Jaroslav Hasala 16.12.2015, 09:07
Něco mi říká, že zde nepůjde o "normální" využití průtokového ohřívače - to by se teplota vody dala jednoduše regulovat přimícháním studené vody.
Myslím, že máte pravdu. Ak by bol prietokáč funkčný a nainštalovaný v súlade s návodom výrobcu, tak by takáto otázka ani nevznikla.
Aj ten mikrospínač zopne len od určitého čúrku, a zopár preklemovaných som ich už videl.
Asi teda ide o inštaláciu, kde radiť radšej netreba.