Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
Zdeněk Friedrich:
Citace: Hynek Čermák 16.12.2015, 15:32
Jo pletete.
Já nehodlám nic určovat zóny jsou určené normou, prostě mě zajímá a jak posoudit stávající instalaci s pohyblivou sprchou ale dle ČSN332135 norma mluví pouze o pevné sprše tak proto. Pro instalace dle ČSN332000-7-701 je to cca určeno viz vysvětlení v TNI332000-7-701 a viz příspěvek p. Horského.
Jelikož zóny dle ČSN332135 a ČSN332000-7-701 jsou "téměř" shodné předpokládám tedy že když použiju pro posouzení zón 0 až 2 s pohyblivou sprchou TNI332000-7-701 tak by to mělo být vyhovující.
Doplňuji obrázek z TNI332000-7-701
Dobrá, pořád je řeč o zóně 1 a 2, kam až sahá do strany. Ale pořád mi uniká, proč jsou zóny, co se týká výšky striktně omezeny 225 cm.
A co když vám někdo bude vysvětlovat, že ventilátor na 230V viz obr. je nad zónou 2 a že tím pádem je vše v pořádku, jako se mi to stalo vloni. Jedná se o sprchy v ubytovně určené převážně pro děti I. a II. st. ZŠ.
Já tento argument neuznal a nekompromisně jsem ventilátory odpojil v krabici, u ventilátoru natvrdo zkratoval a samozřejmě zapsal do MRZ, že se jednalo o životu nebezpečné zařízení a při revizi bylo odpojeno. o:-) Jak to vidíte?
Jan Alin:
Citace: Zdeněk Friedrich 10.11.2016, 12:52
Dobrá, pořád je řeč o zóně 1 a 2, kam až sahá do strany. Ale pořád mi uniká, proč jsou zóny, co se týká výšky striktně omezeny 225 cm.
A co když vám někdo bude vysvětlovat, že ventilátor na 230V viz obr. je nad zónou 2 a že tím pádem je vše v pořádku, jako se mi to stalo vloni.
To bude nakažlivé, setkal jsem se s něčím obdobným, jen ten ventilátor byl na stěně, byla dost vysoká. Zachoval jsem se prakticky stejně. I kdyby byl strop vysoko 3,5m a sprchová hlavice pevná, stejně se bude pára srážet na stropě a stěnách, ten rozměr nahoru také nechápu.