Má přístroj Mini 02 za ty peníze nevýhody proti Zerotest 46?

(1/1)

Pavel Dolejš 33:


Má přístroj pro orientační měření impedance smyčky nějaké nevýhody proti Illko Zerotest 6N?

Jiří Schwarz:
Přístroj měří do 20 Ohmů, Zerotest do 22 Ohmů, na impedance smyčky v podstatě nezajímavý rozdíl, při měření uzemnění už ten rozsah také nic moc neřeší.
U Zerotestu 46N uvádí výrobce možnost měření za proudovým chráničem. V praxi někdy vypadne, především u delších vedení, u Mini-02 netuším jak se chová při měření za chráničem.
Pokud někdo uvede měření od 0 (nuly) s rozlišením 0,01 Ohmu, je otázkou od jaké hodnoty je měření "seriozní".

Oba přístroje mají kalibrační protokol, takže oba "umí víc než orientační měření".

Navigace

[0] Index zpráv