Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
kitja:
Chápu to dobře tak, že je tam nějaké relé, které ovládá spínač stykače a pokud skrz relé protéká nějaký proud, spínač sepne, neprotéká-li - zapne?
Proč se ptám - mám GSM termostat PT 30 GSM http://www.dufakotle.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=ELBOPT30GSM a potřebuju s ním spínat přímotop. Chápu to dobře tak, že výstup z termostatu napohím na relé cívku stykače a stykačem pak přerušuji fázi obvodu do kterého je zapojen přímotop?
Jiří Hampl:
Prohlédl jsem si popis uvedeného termostatu - takže ano, pochopil jste dobře. Termostat má kontakt, kterým můžete přímo spínat běžný stykač spínající napětí pro přímotop. Kontakt v termostatu by dovolil přímo spínat tak max. 600 - 800 W, výkonnější topení je nutno spínat právě přes stykač.
Jan Němec:
Ono nejde ani tak o to, co to relé na termostatu snese. Je to o tom, že v případě problémů a zlokvidování spínacího porvku, vyměním stykač v bedně za pár stovek a nezničím termostat ve Vašem případě za několik tisíc.
Rudolf Macejka:
(poklona)
mám podobný problém. Mám termostat MWD5-VS od V-Systemu.
Výstup z neho mám v relé na stykači, ale kam pošlem výstup z relé?
Ten termostat tam dáva 220V takže na zem to dať nemôžem.
Stykačom chcem ovládať podlahové kúrenie.
(poklona) za odpoveď.
Lia:
Citace: Jan Němec 25.09.2006, 07:47
Ono nejde ani tak o to, co to relé na termostatu snese. Je to o tom, že v případě problémů a zlokvidování spínacího porvku, vyměním stykač v bedně za pár stovek a nezničím termostat ve Vašem případě za několik tisíc.
Díky mnohokrát za dobré rady.