Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?

(1/5) > >>

Zinok:
Ide o stary panelakovy byt ale po kompletnej rekonstrukcii elektroinstala cie minuly rok. Je k dispozicii aj revizna sprava, otazka ale je ci tam revizny technik vobec bol..


Zo stroupu idu 4 kable. Hnedy, Cierny, Sedy a zltozeleny
Na stene je dvojvypinac.

V hnedom je faza stale, bez ohladu ci je niektory vypinac zapnuty, alebo vypnuty.

Jedna cast dvojvypinaca ovlada fazu na cierom, druha cast vypinaca na sedom.

Elektrikar prisiel, chytal sa za hlavu a  hnedy kabel, kde je faza stale ocvakol a zaizoloval.

Cierny zapojil na sviedidlo na L1, Sedy na L2,
Zltozeleny svorkovnicou spojil s N a urobil aj s drotu mostik na kostru.

Je toto vobec spravne zapojene? Naco do svietidla bol tahany hnedy kabel, kde je faza stale? Mohol ho ocvaknut a zaizolovat?

Elektrikar nad tym rozmyslal skoro hodinu, a vyhlasil, ze fungovat to bude.

Jiří_Hrubý:
Pokud máte revizi, měl by být někde i projekt a schéma. V tom kabelu je ještě modrá, nebo ne? Elektrikář by měl být schopen najít místo odkud je kabel k lustru napojen a tam posoudit, proč je v jednom vodiči trvale fáze. Křišťálová koule říká, že by to mohla být chyba při spojování vodičů v krabici, kdy tam prostě ta hnědá pasovala k ostatním "vostrejm". Zaizolování řeší pouze důsledek, nikoliv příčinu, pokud jej vyštípnutím znehodnotil k dalšímu možnému použití je to fuš.
EDIT: teď ještě čtu o tom ŽZ vodiči, používat je v nově provedené instalaci (před rokem jistě TN-C-S) jako PEN je opravdu špatně, ale může to být zoufalé řešení stavu způsobeného realizátorem instalace. Fotky nemáte?

Jiří Novotný- Stryker:
Pokud ke světlu vede kabel 4x (černá, hnědá, šedá, žz) chybí vám "N" vodič, což je špatně.
Pokud jste se nespletl, je to na každý pád špatně.
Vzhledem k roku výstavby se pohybujeme v síti TN-C-S, tady PEN nemá co dělat, nehledě na průřez, opět šaptně (chybí vám plný počet vodičů).
To, že je ve svorkovnici trvalá fáze nedává smysl, zřejmě špatně zapojeno, opět chyba.
Odcvaklý kabel nic neřeší, opět špatně, navíc je tento stav nebezpečný pro údržbu.
Vytvořit si z vodiče "PE" vodič "N" je ohromná hrubka, opět špatně!
Pokud nad tímto "elektrikář" přemýšlel hodinu a zachoval se tak, jak píšete, není to elektrikář, ale totoální patlal, opět špatně!
Chybí vám dokumentace skutečného provedení, opět špatně (toto nemohl nikdo naprojektovat).
Revize je jak sám cítíte absolutně špatně, opět špatně (RT patří do kriminálu).
A to se jedná o jedno světlo, kdesi v domě. Jedním slovem katastrofa!
Nechtěl bych vidět zbytek instalace.  :'(
A rada na závěr?
Schopný projektant, kvalitně odvedená řemeslná práce a potom už je vlastně jedno kdo to zreviduje, pokud neselžou první dva články, jedná se o formalitu.



Lukáš Rotrekl:
Co je špatně na kabelyu 4x (Č,H,Š,ZŽ) ke svítidlu? Jedna z vodičů se označí  a použije jako N. Většinou hnědý nebo šedý. Netvrdím, že to je ideální, ale podle mě to není nelegální.
Toto vidím na problém jinde... A možná mnohem závažnější.. Skoro bych se bál někde volného N vodiče. Otázka je, čím to kdo na tom hnědém měřil, jestli  to nebylo jen fázovkou a ten hbědý nebyl právě N.

MrPeter:
Je divné, že tam není modrý vodič...

Citace: Lukáš Rotrekl  05.12.2015, 13:18

Co je špatně na kabelyu 4x (Č,H,Š,ZŽ) ke svítidlu? Jedna z vodičů se označí  a použije jako N. Většinou hnědý nebo šedý.


Také natvrdím, že je to ideální,  ale podle mě je lepší přeznačít šedý. Ten už kolikrát sám o sobě vypadá jako modrý (za zhoršených světelných podmínek). Hnědý je nejlépe použít jako fázový, protože ve třížilových kabelech je málokdy černá. Pak se spojuje hnědá s hnědou a instalace je přehlednější.


Jinak se někdy tahá ke světlům pětižilový kabel, kde právě jeden vodič může být "ostrý" kvůli napájení např. PIR čidla. S největší pravděpodobnos tí bude hnědý vodič připojen přímo ve vypínači, nebo nějaké krabičce poblíž. Tam bych ho případně odpojil a nic neuskřípaval.