Len teraz som to pozrel
Mohli by tam kľudne nainštalovať aktívny bleskozvod izolovaním zvodom
Nie pavučinu
Bol som na Elosys v Trenčine. Vystavovaný nový aktivák mal prvky na ziskanie energie na funkciu z energie svetla a vetra (solárne články a veterná ružica). V letáku bolo, že konštrukcia má aj proti koronárne vlastnosti. To je priznanie, že s aktivákom sú problémy. Pri koróne, ktorá trvá dlho pred príchodom vodcu blesku do blízkosti hlavice, sa nielen skratujú elektródy na aktívnej hlavici, ale vytvárajú sa aj kladné ióny, ktoré vietor roznáša po blízkom okolí a ionizuje ho a umožňuje „sa presadiť“ aj iným ústretovým výbojom z vyvýšených bodov na chránenej budove.
Deklarovaný polomer ochrany pred bleskom obecne je nutné vždy konfrontovať so skutočnou dostatočnou vzdialenosťou "s", ktorá závisí od schopnosti bleskozvodu zviesť celý bleskový prúd do zeme. Je to počet zvodov a ich celková zvodová impedancia. S malým počtom zvodov ( podľa EN 62305 ) môže byť potom nielen aktivák nedostatočný pre ochranu objektov pred bleskom. Deklarované pritiahnutie blesku z veľkej vzdialenosti je vtedy len na škodu. Napríklad pri mostných konštrukciách je nebezpečné, aby upevňovacie lano bolo náhodnou súčasťou zvodu bleskového prúdu do zeme.
No nemajú to poctiví projektanti ľahké, keď aktivák je to iste ako obyčajná tyč, ale cena s aktivákom je väčšia.