Autor Téma: jak jistit autotransformátor?  (Přečteno 3191 krát)
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 18.09.2006, 11:28 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
mohl by mi někdo poradit zdda je lepší jistit obvod sběrače u autotrafa pojistkou nebo jističem? Jedná se o typ ESS110 (0-230V/10A)...jakou hodnotu by měla mít pojistka(jistič) a jaké má být její provedení?

Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.09.2006, 18:44 »

Nikdo neví?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2006, 22:34 »

V diskuzích se máte podle pravidel přihlašovat jménema příjmením.  Pravděpodobně vaše vyjadřovací schopnosti nepodaly patřičný výklad problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 18.09.2006, 22:41 »

Všechna indukční zařízení, včetně transformátorů, se jistí jistícími prvky s vyšší hodnotou vypínacího proudu.
Při použití pojistky, je nutné použít pojistku tkz. zpožděnou pro motory (zpožděné = šnek nebo T) a při použití jističe, je nutné volit charakteristik u C nebo D.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.09.2006, 10:58 »

Omlouvám se, ale nevím jak to jméno teď změnit...

A děkuji za radu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.