Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
(1/1)
Hynek Havliš:
Zakazuje nějaká norma použití vodiče PEN v konektoru?
V ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.4.1 Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické
pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku∗).
Jedná se o přívod, který by byl uložený pevně, je ale realizovaný slaněným kabelem (strojní zařízení, vodič průřezem vyhovuje). Nejedná se o prodlužovací, pohyblivý ani poddajný přívod.
Lze konektor považovat za součást "pevné instalace"?
Miroslav Minařík:
Nemyslím, že by bylo jakkoliv rozhodující zda jde o slaněný vodič.
Jde o to pevné uložení.
Tedy se ptejte na definici pevného uložení.
Vít Rotrekl:
Konektor bych já asi viděl jako zásuvkový spoj. A tam dle mě nemá PEN co dělat.
Dle ČSN 34 0350 čl. 3.1¨
- je to připojeno "zásuvkový" spojením - tedy pohyblivý přívod
A dále v článku 4.1.3 - se píše, že v takovémto typu spojení nemá vodič co dělat
Alespoň takto to vidím já...
Jan Bocek:
Citace: Hynek Havliš 27.11.2015, 11:02
Zakazuje nějaká norma použití vodiče PEN v konektoru?
V ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.4.1 Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické
pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku∗).
Jedná se o přívod, který by byl uložený pevně, je ale realizovaný slaněným kabelem (strojní zařízení, vodič průřezem vyhovuje). Nejedná se o prodlužovací, pohyblivý ani poddajný přívod.
Lze konektor považovat za součást "pevné instalace"?
Otázka je tak trochu nejasná.
Konektorem je každá zásuvka na příklad 400V/16A se 4 kolíky. Ta má obvykle pevnou část připojenou na pevný rozvod a někde jištěnou v rozvaděči. Na takovou zásuvku se běžně připojují pohyblivým přívodem jednoduché stroje.
U velkých šroubovacích ŠR konektoru, na příklad výrobce zakazuje odpojovat pod zatížením ale i pod napětím.
Pak ve stroji je samostatná modrá svorka označená písmenem N, která již nesmí být dále spojená s PE stroje. Povoluje to ČSN EN 60204-1 ed. 2 v čl. 5.1 tam, kde napojíme stroj ze sítě TN-C
Popište trochu více důvod použití tohoto konektoru. Kde uvažujete rozdělení PE-N....
Pavel Ryšavý:
Citace: Jan Bocek 27.11.2015, 23:27
Konektorem je každá zásuvka na příklad 400V/16A se 4 kolíky.
V této zásuvce PEN nenajdete, ten čtvrtý kolík slouží pouze jako PE
Citace: Jan Bocek 27.11.2015, 23:27
Na takovou zásuvku se běžně připojují pohyblivým přívodem jednoduché stroje.
Ano, ale pouze ty, které nepořebují pro svoji činnost N. Jinak musí být pětikolík!