Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?

<< < (3/3)

KOPOS Kolín:
Citace: David Hruda  25.11.2015, 20:29

Ještě připojím odpověď od mkelectric na otázku, zda lze montovat na hořlavý podklad (dřevo):

,  za výrobce el. krabic KOPOS KOLÍN a.s.- krabice ,  které vyrábíme pro umístění do dutých stěn (lidově do sádrokartonu- oranžové provedení s patkami pro uchycení) je možné instalovat na a do materiálů třídy reakce na oheň až F. (dříve C3) Použití dvouplášťové krabice tak není zcela nutné. Elektroinstala ční krabice nepodléhají ČSN 33 2312 ale CSN EN 60 670  a podle této jsme je i zkoušeli. Výsledem certifikace je právě možnost jejich použití i na (do) hořlavých materiálů. Toto platí tedy i pro jednoplášťové krabice.
http://www.kopos.cz/cs/novinky/aktu/elektroinstalacni-krabice-do-dutych-sten-ale-co-do-dreva

Volejník Vlastimil vedoucí marketingu KOPOS KOLIN a.s.

Milan Hudec:
Jaký je tedy rozdíl v použití jedno a dvouplášťové krabice?

Jiří Adamec 65:
Citace: Milan Hudec  26.11.2015, 13:03

Jaký je tedy rozdíl v použití jedno a dvouplášťové krabice?


Také by mne to zajímalo.
Asi jde o pozůstatek ze "starších časů" před platností ČSN EN 13 501-1, protože třeba u KI68L/1 od Koposu se v katalogu hovoří o ČSN 730862 a třídách hořlavosti A-C3.
Přiznám se, že v dřevěné stěně bych ji viděl pod zásuvkou raději než třeba KP 64/LD nebo KP 64/2L ... ,  které dle zkoušek sice vyhovují, ale ...

Patrik Dedík:
Mne sa skor paci kp 64/ld. Reakcie na ohen A1-F. KI 68L/1 ma vacsi preimer a nie vsetky ramiky ju prekryju. Alebo by som dal KU 68/LD