Pavel Horský:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  23.11.2015, 09:46

Potom by to neměl být problém. Je tam sice plno neznámého, ale všeobecně řečeno by tento průřez měl jističi 16A vyhovovat.


Ne však spojovacím místům, které se po letech provozu a předpokladu zanedbané údržby stali místy rizikovými a vše se pak ukáže právě větším proudovým zatížením. S tím je potřeba počítat a před výměnou za jistič s větší proudovou hodnotou provést důkladnou údržbu.

František Šohajda:
30-40 let v provozu el. instalace...
Asi uvažovat nad rekonstrukcí, než navyšovat jističe.. :(
Nemusí se to vždy vyplatit!

Jiří Schwarz:
Z jistého pohledu je možné říci radikální NE!

Existuje zásada, podle které se zařízení provozuje a reviduje podle norem platných v době uvedení do provozu.

Ale navýšení jištění není běžnou opravou, takže by se mělo postupovat podle aktuálně platných norem a tam NENÍ možné mít PEN vodič Al o průřezu jen 4mm2

 

Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Jiří Schwarz  23.11.2015, 10:26

Z jistého pohledu je možné říci radikální NE!

Existuje zásada, podle které se zařízení provozuje a reviduje podle norem platných v době uvedení do provozu.

Ale navýšení jištění není běžnou opravou, takže by se mělo postupovat podle aktuálně platných norem a tam NENÍ možné mít PEN vodič Al o průřezu jen 4mm2

 



Tak takto přísně bych to vážně neviděl.
Když už půjdeme do důsledku, měli bychom začít projektovou dokumentací, jinak ani nezjistíme přesně dobu vzniku daného el. zařízení.
Pokud bude vše v dobré kondici a vyhoví impedance, nevidím problém, proč "neposadit" na takový vodič (kabel) jistič 16A.

Jiří Schwarz:
Proč řešit dobu vzniku? Nyní řešíme tak zásadní věc jako je navýšení jištění.