HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
Jirka Š. Svejkovský:
Postupy zůstávají stejné.
Co se výrazně zlepšilo, je provedení rozvoden do 35kV. Jsou zapouzdřené, mají odolnost proti působení oblouku. Pokud dojde k oblouku, je okamžitě vypnut zábleskovkou a veden bezpečně mimo prostor obsluhy. Mají několikanásobn é blokování proti nesprávné manipulaci (mechanicky, elektricky a ochranou).
Pokud se někdo hrabe třeba v trafu, proti tomu ale ochrana není. Jediná ochrana je, že ten dotyčný má v kapse klíč od zámečku na dveřích vypínače.
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 23.11.2015, 07:25
Postupy zůstávají stejné.
Pokud se někdo hrabe třeba v trafu, proti tomu ale ochrana není. Jediná ochrana je, že ten dotyčný má v kapse klíč od zámečku na dveřích vypínače.
A zkratovačku na dosah.... (norm) ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Ještě přidám příklad zajištěného vývodu 6kV.
1) Ochrana přepnuta do režimu MÍSTNĚ (nelze ovládat z velína)
2) Výkonový vypínač vypnut a vysunut do revizní polohy, sprcha (konektor ovládání) vyjmuta (nelze ovládat ani z ochrany). Zkratovač v poloze ZKRATOVÁNO
3) Dveře vypínače uzamčeny visacím zámkem, klíč uložen na bezpečném místě.
4) Ještě tam chybí cedulka NEZAPÍNEJ, NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana