Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
Štefan Beláň:
Nechci dělat mrtvého brouka. Omlouvám se za mou ukvapenou odpověď, bez předem nakresleného schéma a "střelení od boku". :'(
Jistěže máte pravdu.
Takže moje otázka je k odborné veřejnosti.
Jaké jsou další praktické možnosti, mimo variant uvedených p. Novákem, splnění požadavku normy, tj. trvalé zapnutí osvětlení schodiště, při ovládání pohybovými spínači?
Finist:
To: Štefan Beláň
Můžete prosím přesně ocitovat větu v normě? Mám 332130/84 a změnu A/88, nemám Z2/94 a Z3/95. Ve staré normě se píše o samočinných schodišťových spínačích, dle požadavku na ovladač se světelnou signalizací se jedná o schodišťový automat (tj. s samočinným zhasnutím), ne o pohybový spínač.
Štefan Beláň:
T: Finist
Čl. 6.2.3 Je-li osvětlení společných komunikací ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvalé osvětlení, např. vypínači nebo přepínači.
Doufám, že mi nechcete oponovat, že pohybové čidlo nespadá do kategorie samočinných spínačů.
Pokud ano, doporučuji se zamyslet nad uvedení tohoto požadavku v normě.
P. S. Názvosloví se mohou měnit, principy však zůstávají!
Myslíte si, že v r.1983 byly již pohybové spínače? :-\
Finist:
To: Štefan Beláň
Znění máme stejné. Čl. 6.2.3 dále pokračuje: Při ovládání samočinnými schodišťovými spínači se musí použít ovládače se světelnou signalizací jejich umístění.
Já se tedy na Vaši radu zamyslím: proč světelnou signalizaci? Abychom je ve tmě našli. Proč ve tmě? Protože teprve stiskem ovládače je zapneme. A proč jsou samočinné? Protože samočinně po nastaveném čase vypnou. Prokazatelně se mluví o schodišťových automatech, ne o pohybových čidlech.
Co tím normotvůrci chtěli říci? Dle mého názoru chtěli zajistit trvalé osvětlení pro úklid společných prostor, pro případný zásah záchranných služeb atd. Pohybové čidlo v takových případech osvětlení poskytne (pokud se uklizečka nefláká a hýbe se :-)
Nedokáži si představit, jak při revizi vyčítám elektromontážn í firmě, že pod pohybové čidlo nedali ovládač se světelnou signalizací, ačkoliv ho není kam připojit, a že to vyžaduje text z r. 1983. To je přece absurdní.
Nevím, proč jste ovládání osvětlení pohybovými čidly degradovali na pouhé „úsporné opatření“. Dle mého názoru se jedná o další generaci osvětlování, co do komfortu, bezpečnosti a úspornosti. Věčné šmátrání po zdi, kde je tlačítko s chatrně svítící doutnavkou a pak přemýšlení, ve který okamžik mi světlo zhasne, je o třídu níž.
Pokud mají normotvůrci výhrady, ať za 222,- Kč bez DPH udělají další změnu ČSN 332130 a jasně definují, co je a co není samočinný schodišťový spínač, ať se tady nemusíme dohadovat a ať definují požadavky na použití pohybových čidel. Momentálně v normě nic takového není, takže při revizi možnost trvalého zapnutí nepožaduji.
Štefan Beláň:
TO: Finist
Je mi líto, ale pro absurdní dohadování si musíte najít jiného protivníka.
?? :'(
P. S. V seriozních diskusích se zvykem se představit! >:(