Nemáte zkušenost s vylomenými zásuvkami Merten System M od Schneider Electric?

<< < (2/2)

Marián Jelínek:
Citace: Jiří Schwarz  17.11.2015, 21:53

U Schneidera ne, ale setkal jsem se s něčím podobným u jiných strojků v jednom objektu, kde byly utopené krabice, strojky namontované na krabice (také utopené) a kryty dotažené až se prohýbaly. 


Tady je to spíš obráceně, strojky jsou docela vysoko. Je ale možné, že jsou až moc vysoko a elektrikář se snažil dotáhnout šroubek na maximum, aby se rámeček dobře přitáhl k podkladu.

Zdeněk Mazač:
S tímto se setkávám a hlavně u zásuvek, do kterých se zasune např. vidlice od vysavače a pak při vytažení celého kabelu dojde k namáhání bočním tahem kabelu. Nebo když se chce posunout spotřebič na kuchyňské lince a má krátký připojovací kabel.