Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh?

(1/3) > >>

kubajs13:
Potřeboval bych poradit se zapojením průtokového ohřívače ( Dakon Dagas ).
Vím, že by měl být připojen na zásuvku, která je samostatně jištěná.
Bydlím ve starším cihlovém domě, kde jsou ještě pojistkové skříně.
Jsou tam 4 samostatné okruhy ( 2 světelné a 2 zásuvkové ).
Každý z nich je jištěn pojistkou ( zásuvkové 16A ).

Pokud to půjde, mám do pojistkové skříně přidat jistič a vytvořit samostatný okruh, nebo to jde řešit jinak?

Pavel Horský:
Nevím přesně jaký je příkon tohoto ohřívače, ale předpokládám, že min. 3kW. V tomto případě určitě samostatný kabel z rozvaděče ( vaše pojistková skříň) a jistič 16A/1/B.

Jaroslav Hasala:
Doplňuji :
Pro připojení bude nutné použít samostatný kabel CYKY 3Cx 2,5 nebo CYKYLO 3Cx 2,5, samostatné jištění 16A.
Rozhodně bych to nepřipojoval ze stávající instalace.
Ten průtokový ohřívač může mít max. cca 3,5 kW, aby bylo možné připojení ze zásuvky 230V. Pokud má ohřívač vyšší příkon, bude nutné jiné připojení a jiné jištění.
 

Pavel Černý:
DAGAS 01-24 CK  Jedná se o kombinovaný kotel montovaný na zeď a určený pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody pro použití v domácnostech. ( plynový)
DAGAS 01-24 CT  Jedná se o kombinovaný kotel montovaný na zeď a určený pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody pro použití v domácnostech. ( plynový)
http://www.dakon.cz/search.asp?stext=Dagas
kubajs13 odpověděl jste si sám, výrobce samostatný přívod a jištění pro kotel požaduje.

kubajs13:
Je poté nutná revize ?