Co znamená J2RU na jističi?

(1/3) > >>

Josef Tomek:
Na starém jističi z roku 1982 je napsáno "In 75" a "J2RU 50A". Viz obrázek v příloze. Vykládám si to správně, že In je jmenovitý proud? Co pak znamená to J2RU 50A? Když se tento jistič bude nahrazovat za nový, má to tedy být 3x75A nebo 3x50A? (sám to dělat nebudu, jen si chci ověřit, čím by se to mělo ideálně nahradit)

František Janeček:
J2RU 50A je typové označení.50 znamená druh přívodů a A je druh charakteristik y(motorová).Jmenovitý proud je jasne In=75A. :)

Josef Tomek:
 (poklona) . Pozná se z těch údajů nebo víte, kde by se k této historické věci zjistila také zkratová výpínací schopnost? Snažím se zjistit, čím by bylo vhodné to nahradit, jestli například z výběru Eatonu by byl nutný jistič řady PLHT (vypínací schopnost jističe 25 kA),  nebo jestli by stačil PL7 (vypínací schopnost jističe 10 kA) či jen dokonce PL6 (vypínací schopnost jističe 6 kA). Bylo by vhodné tam dát něco charakteristik ami co nejbližší tomu současnému.

Jan Bocek:
Na stránkách OEZ byly nabízeny i sady na výměnu za tyto jističe, včetně mechanického uchycení. Najdete tam i parametry.

Otázku zkratové odolnosti bych ale řešil podle konfigurace sítě a zjištění, jakou velikost
zkratového proudu máte v místě připojení. Před mnoha desítkami léty se dávaly jističe "kalé byly na trhu" a Izkr se někdy nevěnovala pozornost. Na to je dobrý program Sichr....

František Bernard:
jitič J2RU xx A-charakteristika motorová, B-Char. vedení, In 200A, Un 500V AC, vypínací schopnost 14 kA, 500V AC, cos fí 0,5.