Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Markéta Andrsová:
Uznáte při revizi prodlužku 2m 10A, která vykazuje hodnoty odporu v rozmezí 0,05 - 0,30 Ohmů při hýbání kabelem u vidlice? Je toto rozmezí ještě dobré, nebo už ne?
Miroslav Minařík:
Citace: Markéta Andrsová 10.11.2015, 19:39
Uznáte při revizi prodlužku 2m 10A, která vykazuje hodnoty odporu v rozmezí 0,05 - 0,30 Ohmů při hýbání kabelem u vidlice? Je toto rozmezí ještě dobré, nebo už ne?
opožděný technický přesun vinou špatného zadání
David Hruda:
Pokud myslíte odpor PE vodiče, tak ne. Do 3 metrů max 0,2 Ohmu.
A pokud se mění takhle výrazně, je něco v nepořádku.
Jiří Schwarz:
Sice se to při té délce nějak "vejde" do limitu, ale když se to tak mění, snažil bych se to "natáhnout", aby se to přerušilo úlplně a mohl jsem to "ustříhnout"...
Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz 14.11.2015, 16:05
Sice se to při té délce nějak "vejde" do limitu, ale když se to tak mění, snažil bych se to "natáhnout", aby se to přerušilo úlplně a mohl jsem to "ustříhnout"...
Přikláním se k tomuto postupu.
Někdy jsou lepší štípačky, než něco vysvětlovat, zdá je to na hraně. Vidlice jsou typu Flexo a do toho nevlezeme. Jednou jsem takovou vidlici rozpáral a nebyl jsem si jist, zdá jsou vodiče k vývodům vidlice přivařeny, anebo nějak přilepeny.....
Když takový PP zničím, tak je jistota, že se nebude používat.....n apíši jen vyřazovací protokol.