Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?

<< < (2/2)

Pavel Horský:
Citace: Maroš Klein  10.11.2015, 07:14

Rozdelenie v skrinke SP100 je potrebné posúdiť podľa 33 2000-4-473, čl. 473.1.1.2, písm. „a“. Podľa „b“ to neprejde. Osobne a aj logicky som za poistky v poistkovej skrini.
Asi pôjde o rekonštrukciu kde sa zabavíte. :)



Tam se zabaví především firma, která objekt rekonstruovala .
Společenství domu si mě objednalo "pouze" na provedení pravidelné revize, která se jaksi pravidelnou nazývat nelze, neboť od poslední pravidelné revize v roce 2010 došlo k výše uvedeným podstatným změnám, které byly ještě ke vší smůle provádějící firmy provedeny špatně.
A Horský bude zase hajzl.
No jo no, to se holt nedá nic dělat. Nejsem zvyklý mlčet  ;)

Maroš Klein:
Citace: Pavel Horský  10.11.2015, 07:44

...A Horský bude zase hajzl...

Pre hajzla každý hajzel. :D
A tie poistky v HDS im tiež môžete rovno vyhodiť.

Jan Bocek:
Citace: Pavel Horský  09.11.2015, 19:21


Ze stávající přípojkové skříně na patě domu vede stávající napájecí kabel AYKY 4x25mm2 pod omítkou a následným zateplením fasády domu do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozvaděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.

Co vy na to?


Co na to Připojovací podmínky distributora?

na příklad:

Místo odbočení
lze provést v HDS nebo v neměřené části elektroměrovéh o rozvaděče, přičemž odbočky delší než 3 m musí být jištěny
samostatně v místě odbočení z HDV. Tento jistící prvek musí být označen popisem: „Jištění odbočky“. Kryt místa odbočení
musí být upraven pro osazení plomb;
„
Není ta AYKY 25 na hraně, když následují dvě CYKY 16 ?
Spojení natvrdo bez jištění se dělá jen v rusku, tam s tím nemají problémy....

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana