Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
Pavel Horský:
Při pravidelné revizi společných prostorů domu byly zjištěny nové úpravy elektroinstala ce, které nejsou samozřejmě nikde zaneseny, dílo nebylo provedeno na základě PD, nebyla provedena výchozí revize a přitom se jedná o dost rozsáhlý zásah do elektroinstala ce. Jde o dva vchody.
Ze stávající přípojkové skříně na patě domu vede stávající napájecí kabel AYKY 4x25mm2 pod omítkou a následným zateplením fasády domu do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozvaděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.
V jednotlivých vchodech pak byly vyměněny střeva oceloplechovýc h elektroměrovýc h rozvaděčů, jejichž součástí je vždy i rozvaděč společných prostorů RSP.
Prováděcí firma jen odnýtovala výrobní štítek starých rozvaděčů a nově nanýtovala na nová střeva.
Z rozvaděčů jsou pak nově instalovány jednotlivé napájecí kabely do bytových rozvaděčů, nové rozvody osvětlení sklepních prostorů a schodiště..... .........
Prostě je toho dost.
Co vy na to?
IM:
Bez schéma se to dá těžko posuzovat, ale kabel může být za jistých podmínek jištěn proti zkratu na konci, tzn. zde po rozbočení až jističem před elektroměrem.
Jiří Schwarz:
Ten přehozený štítek ze starého rozvaděče je pěkná lumpárna.
Zůstalo to u štítku, nebo "našvindlovali" i typovou a kusovou zkoušku (resp. ověření návrhu a kusové ověření)?
Jak říkal jeden člověk, "co se vyzná trochu v elektrice i v právu", někdy může být menší malér přehlédnout chybějící štítek než ho tam chtít za každou cenu a zfalšovat ho...
Maroš Klein:
Citace: Pavel Horský 09.11.2015, 19:21
...do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozvaděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.
Rozdelenie v skrinke SP100 je potrebné posúdiť podľa 33 2000-4-473, čl. 473.1.1.2, písm. „a“. Podľa „b“ to neprejde. Osobne a aj logicky som za poistky v poistkovej skrini.
Asi pôjde o rekonštrukciu kde sa zabavíte. :)
Pavel Horský:
Citace: Milan Illek 09.11.2015, 23:41
Bez schéma se to dá těžko posuzovat, ale kabel může být za jistých podmínek jištěn proti zkratu na konci, tzn. zde po rozbočení až jističem před elektroměrem.
Schéma závad přiloženo..... ...........