Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?

(1/5) > >>

Tomas Volny:

Kde hledat zavadu po primem uderu blesku do objektu (chranenem hromosvodem)?

Kotel byl v lete odpojen ze site.
Vyhodilo to par pojistek a roztavilo radu zarovek, ted doslo ke zjisteni ze i kotel nefunguje.
Pri zapnuti kotle a rozviceni prvnich kontrolek( stupnu 1,2,3, HDO) se kotel ihned vypne a vyhodi to vnitrni pojistku. (nevim presne jakou, bylo mi receno ze v kotli?).
Ovsem nejvetsi zasah byl nad hlavnimi jistici domu, kde je umisteno i ovladani kotle signalem HDO, pokud si to dobre pamatuji.

Miroslav Minařík:


Po úderu blesku takového rázu je elektroinstala ce na rekonstrukci. Bez nadsázky. Konečné slovo řekne revizní technik na místě měření.

A kotel? Jediná správná odpověď bude od autorizovaného technika té značky kotle po té, co jej uvidí na vlastní oči.

Jiří Schwarz:
Přínosem by bylo, kdybychom znali některé podrobnosti o objektu.
To, že je objekt vybaven hromosvodem, nám neříká nic o tom, jestli je provedené hlavní ochranné pospojování a jak, jestli je elektroinstala ce chráněna SPD, jakými,... Netušíme jestli jsou prováděny revize hromosvodu, jestli je tam vyhovující uzemnění,...
Ani způsob připojení kotle není jednoznačný, i když předpokládám, že je tam spínací (blokovací) prvek přímo v kotli...

Ono stačí, aby přívod PE (PEN) pro kotel a kovové rozvody topení vytvořily nějakou velkou zemní smyčku a i do vypnutého zařízení se toho naindukuje "víc než moc"...

Maroš Klein:
Citace: Miroslav Minařík  10.11.2015, 07:26

Po úderu blesku takového rázu je elektroinstala ce na rekonstrukci. Bez nadsázky...

S tým treba počítať.

1.Dôkladná revízia celej inštalácie vrátane kontroly všetkých koncových bodov a spojov (prípojka, rozvádzače, zásuvky, vypínače, krabičky, svetlá...)
2.Doplniť pospájanie
3.Doplniť SPD
4.Porozprávať všetkým susedom
Pre vás platí bod č.4, 1-3 objednať.

Pavel Horský:
Citace: Tomas Volny  08.11.2015, 20:03

Kde hledat zavadu po primem uderu blesku do objektu (chranenem hromosvodem)?


Pokud šlo opravdu o přímí zásah blesku do objektu, může si majitel gratulovat. Střecha není rozházená, nevznikl požár, hromosvod zafungoval jak má.
Vycházejme tedy z toho, že je hromosvod v naprostém pořádku a už ho do tohoto případu nebudeme zatahovat.
Doporučuji se soustředit na vnitřní ochranu před přepětím.
 - nechat vyprojektovat
 - dle PD sestrojit
 - vše řádně zrevidovat nezávislým revizním technikem

A kde hledat závadu?
Na tuto otázku zná (by měl znát) odpověď i řešení každý revizní technik elektro.