Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?

<< < (4/6) > >>

Jiří Adamec 65:
Citace: Lukáš Rotrekl  09.11.2015, 01:52

Proboha, hlavně to tím multimetrem nezkoušejte měřit.... Mluví se o impedanci sítě, tedy cesty poruchového proudu od distribučního transformátoru do místa měření (poruchy) a zpět...

A tak měření odporu elektrárny je fajn sport  ;D


Citace: Patrik Mlynar  08.11.2015, 23:21

Nechajte si zmerat kliestovym ampermetrom prud odoberany bleskom v pokoji, bude to asi nejake smiesne cislo okolo desiatok / stoviek mA. Potom by bolo riesenim nechat si urobit cosi ako predlzovacku, kde by vo fazovom vodici bola ziarovka 230V / 100W alebo dva vykonove odpory v serii, povedzme 10 ohm / 25 W. Naklady su do 10 euro, akurat je to vyrobok a tak trochu bastl prasacina, ale ucel to splni a poruchove to nebude. Cas nabijania sa mierne predlzi.


Sám pro sebe bych si to asi tak nějak udělal, ale použít to jako zařízení pro laika - si nejsem tak úplně jist. Každopádně přes chránič.
Pro použití laikem by k omezení vlivu nabíjecího proudu mohla dobře posloužit nějaká malá UPS k počítači. Ten náraz by mohli pokrýt baterie a zbytek instalace by nemusel nic poznat.

Jan Franěk:
Citace: Patrik Mlynar  08.11.2015, 23:21

Nechajte si zmerat kliestovym ampermetrom prud odoberany bleskom v pokoji, bude to asi nejake smiesne cislo okolo desiatok / stoviek mA.


Silně pochybuji jak o tom že by "běžný" klešťák zvládnul změřit proud v tak krátkém okamžiku i o tom, že by se jednalo o pár desítek, nebo stovek mA. Jistič B16, okamžitě vybaví 80A proud.

O pokračování tohoto příspěvku se raději nebudu ani bavit.

Maroš Klein:
Všetky riešenia následku (výpadky) majú niečo do seba, len ma napadlo, či to každý kto si zakúpil tento výrobok musí upravovať bežne vyhovujúcu inštaláciu?  :-[
Predpokladám, že výrobca vybavil výrobok (príčinu) vidlicou 16A/230V. Možné špecifické požiadavky výrobcu na používanie nepoznáme.

Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk  09.11.2015, 08:04

Silně pochybuji jak o tom že by "běžný" klešťák zvládnul změřit proud v tak krátkém okamžiku i o tom, že by se jednalo o pár desítek, nebo stovek mA. Jistič B16, okamžitě vybaví 80A proud.

O pokračování tohoto příspěvku se raději nebudu ani bavit.



Samozrejme máte pravdu, len vám asi uniklo, že na Slovensku „v pokoji“ = v klidu, nie v izbe. :)

Jiří Kubík:
Nutno podotknouti:
V blescích jsou i pilotní žárovky o příkonu i několik set Wattů, které svítí skoro
stále.
Každá úprava na přívodu do blesku, omezí i napětí pro řídící elektroniku !

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana