Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
Jiří Adamec 65:
Citace: Lukáš Rotrekl 09.11.2015, 01:52
Proboha, hlavně to tím multimetrem nezkoušejte měřit.... Mluví se o impedanci sítě, tedy cesty poruchového proudu od distribučního transformátoru do místa měření (poruchy) a zpět...
A tak měření odporu elektrárny je fajn sport ;D
Citace: Patrik Mlynar 08.11.2015, 23:21
Nechajte si zmerat kliestovym ampermetrom prud odoberany bleskom v pokoji, bude to asi nejake smiesne cislo okolo desiatok / stoviek mA. Potom by bolo riesenim nechat si urobit cosi ako predlzovacku, kde by vo fazovom vodici bola ziarovka 230V / 100W alebo dva vykonove odpory v serii, povedzme 10 ohm / 25 W. Naklady su do 10 euro, akurat je to vyrobok a tak trochu bastl prasacina, ale ucel to splni a poruchove to nebude. Cas nabijania sa mierne predlzi.
Sám pro sebe bych si to asi tak nějak udělal, ale použít to jako zařízení pro laika - si nejsem tak úplně jist. Každopádně přes chránič.
Pro použití laikem by k omezení vlivu nabíjecího proudu mohla dobře posloužit nějaká malá UPS k počítači. Ten náraz by mohli pokrýt baterie a zbytek instalace by nemusel nic poznat.
Jan Franěk:
Citace: Patrik Mlynar 08.11.2015, 23:21
Nechajte si zmerat kliestovym ampermetrom prud odoberany bleskom v pokoji, bude to asi nejake smiesne cislo okolo desiatok / stoviek mA.
Silně pochybuji jak o tom že by "běžný" klešťák zvládnul změřit proud v tak krátkém okamžiku i o tom, že by se jednalo o pár desítek, nebo stovek mA. Jistič B16, okamžitě vybaví 80A proud.
O pokračování tohoto příspěvku se raději nebudu ani bavit.
Maroš Klein:
Všetky riešenia následku (výpadky) majú niečo do seba, len ma napadlo, či to každý kto si zakúpil tento výrobok musí upravovať bežne vyhovujúcu inštaláciu? :-[
Predpokladám, že výrobca vybavil výrobok (príčinu) vidlicou 16A/230V. Možné špecifické požiadavky výrobcu na používanie nepoznáme.
Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk 09.11.2015, 08:04
Silně pochybuji jak o tom že by "běžný" klešťák zvládnul změřit proud v tak krátkém okamžiku i o tom, že by se jednalo o pár desítek, nebo stovek mA. Jistič B16, okamžitě vybaví 80A proud.
O pokračování tohoto příspěvku se raději nebudu ani bavit.
Samozrejme máte pravdu, len vám asi uniklo, že na Slovensku „v pokoji“ = v klidu, nie v izbe. :)
Jiří Kubík:
Nutno podotknouti:
V blescích jsou i pilotní žárovky o příkonu i několik set Wattů, které svítí skoro
stále.
Každá úprava na přívodu do blesku, omezí i napětí pro řídící elektroniku !
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana