Autor Téma: Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?  (Přečteno 65027 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #90 kdy: 18.11.2015, 22:53 »

Smutná story
Co jste udělal pro obor vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #91 kdy: 18.11.2015, 23:11 »

Takže když to vezmu kolem a kolem je to stejně zbytečné se do něčeho pouštět ztráta času tj i možného výdělku..
Smutná story

Pořád nechápete.  piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající


« Odpověď #92 kdy: 18.11.2015, 23:44 »

Co jste udělal pro obor vy?
přiznám se nic .... považuji se za relativně mladého takže na sobě pracuji 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mirek
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #93 kdy: 19.11.2015, 07:31 »

Jinými slovy, být si pan Hájek svými tvrzeními o hloupé a zkorumpované republice jist, zcela jistě by nelitoval oněch 60.oookč co by investice, protože ta by se mu zaručeně v případě vyhraného soudního sporu vrátila. A on je o tom na 100% přesvědčený!
Jak lze věřit tvrzení člověka, který se sám bojí, ba co více veřejně jen nabádá k psaní jakýchsi anonymů apod.
Takto si myslím, že se nelze v právním státě na prahu 21. století chovat.
Času osvětě věnuje mnoho, to je fakt, za to mu samozřejmě dík, nicméně problematika ESE je již probírána toliko let, že už je ta písnička obehraná, tudíž nepoživatelná.
Všichni víme, že se čeká jen na soudní judikát, který by toto jednoznačně vysvětlil.
Opravdu zde není ani jediný člověk, který by nezvedl tuto hozenou rukavici?
Myslím, že částka 60t není to, co by bylo překážkou.
Myslím si o tom svém, byť pana Hájka coby odborníka plně respektuji, nicméně, dokud nikdo ESE přímo nezakáže, budeme se se systémem této ochrany setkávat stále častěji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #94 kdy: 19.11.2015, 08:42 »

I kdejaká babka na trhu ví, že potenciál v okamžiku úderu je nejprve nutno předsrovnat na střeše než ho pustíme do země, a to co největším počtem svodů, babky jsou prosté ale učenlivé.
Pak je skupina hňupů, kterým je to třeba vysvětlit názorněji, a to tak že svody neslouží jen ke svodu bleskového proudu, ale musí vyvýšit terén nad střechu, a k tomu je jeden či dva svody v případě větších budov málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #95 kdy: 19.11.2015, 08:42 »

V současné době běží nejméně pět řízení, ve kterých hraje roli ESE. Částky o které se jedná jsou od 1 do 10 MCZK, uvidíme, jak to dopadne, podobné spor v ČR probíhají mnoho let.

Koukám, že od slavného projevu v OSN se roztrhl pytel s lidmi co vykřikují, co by měli dělat ostatní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #96 kdy: 19.11.2015, 09:12 »

Zajímavá diskuze, shlédnutí hodně velké, skoro na knižní vydání.... tanecek
Bohužel, zatím se to stále montuje a když lobby zafunguje i bude montovat! Pláč
Co zde diskutujeme, postavilo se několik nových ESE. Mrknutí

Když vezmeme hromosvody jako takové, je to jaký-si "bočák" elektro oborů..
Moc lidí inovace hromosovodů nezajímají, i když jsou na klasickou elektriku odborníci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #97 kdy: 19.11.2015, 18:39 »

Jistý člověk servisuje a montuje vrhačky asfaltových terčů od výrobce XXX, ale vlastní střelnici má vybavenou technikou LaPorte...
Jiný "borec" roznese všem hostům obědy, ale sám se nají jinde...
Našly by se jistě i další příklady

Kdo má možnost zdokumentovat jestli výrobci, prodejci a propagátoří ESE opravdu na svých objektech využívají přesně to a jen to, co nabízejí druhým?
Možná by to něco naznačilo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #98 kdy: 20.11.2015, 08:05 »

Pokud si někdo přeje změnu současného stavu, v první řadě by měl vyvinout nějaký "tlak" na kontrolní orgán, v tomto případě TIČR. Tento by měl zaujmout nějaké jednoznačné stanovisko, v současné době spíše hraje mrtvého brouka.

Pouštět se do nějakých soudních sporů je finančně i časově náročné, pravděpodobně by se to táhlo i několik let. Jednotlivec by se v tom asi brzo "utopil".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #99 kdy: 20.11.2015, 11:41 »

Citace
Pokud si někdo přeje změnu současného stavu, v první řadě by měl vyvinout nějaký "tlak" na kontrolní orgán, v tomto případě TIČR. Tento by měl zaujmout nějaké jednoznačné stanovisko, v současné době spíše hraje mrtvého brouka.

Jedině tlačit toho, kdo tento systém s konečnou platností pouští do provozu...Nikd o jiný
tomu nerozumí, proto je k tomu oprávněn a určen pouze a výhradně TIČR.
Ti mají vyškolené a prověřené pracovníky na tuto práciproto vydali i vyhlášku 73/2010...

(Něco jiného je u zkoušek např. výtahů, které mohou dělat a i dělají soukromé "TIČRy".. jako je TÜV a podobně)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #100 kdy: 20.11.2015, 18:28 »

...Nikdo jiný tomu nerozumí,  proto je k tomu oprávněn a určen pouze a výhradně TIČR.
Ti mají vyškolené a prověřené pracovníky na tuto práciproto vydali i vyhlášku 73/2010...


Tak to mě fakt pobavilo  Škleb  Jste si tímto tvrzením opravdu jist?

Jen pro pořádek. Kdo četl canc který TIČR vydává ohledně ESE rádoby ochrany ví, že se tam píše jen to, že je hlavice instalována v souladu s návodem výrobce. Za to si nechají dobře zaplatit. Vždyť o co jiného s ESE vlastně jde, než o balík peněz.

PS: vím o jedné instalaci ESE na domě jeho prodejce. Znal můj postoj ohledně hlavic a tak jsem se domluvili na tom, že mu tuto parádu provede někdo jiný, včetně revize. Prostě to tak chtěl a tak to taky má.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #101 kdy: 20.11.2015, 18:43 »


Tak to mě fakt pobavilo  Škleb  Jste si tímto tvrzením opravdu jist?

Jen pro pořádek. Kdo četl canc který TIČR vydává ohledně ESE rádoby ochrany ví, že se tam píše jen to, že je hlavice instalována v souladu s návodem výrobce. Za to si nechají dobře zaplatit. Vždyť o co jiného s ESE vlastně jde, než o balík peněz.

PS: vím o jedné instalaci ESE na domě jeho prodejce. Znal můj postoj ohledně hlavic a tak jsem se domluvili na tom, že mu tuto parádu provede někdo jiný, včetně revize. Prostě to tak chtěl a tak to taky má.


Omyl, omyl, omyl.
Souhlasím s tím, že takový blábl TIČR napsal (mám ho tady uložen v PC),  nicméně, pokud je žádáte o závazné stanovisko dle 73/2010, tak neposuzují pouze hlavisi ESE, ale systém jako celek (projektovou dokumentaci, shodu s normovými hodnotami),  dále provádí místní šetření, měření apod.
Doopravdy si myslíte, že si ničeho nevšimnou, či nenesou zodpovědnost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #102 kdy: 20.11.2015, 19:21 »

Omyl, omyl, omyl.

A v čem a v čem a v čem?  Mrknutí Vážně.

Souhlasím s tím, že takový blábl TIČR napsal (mám ho tady uložen v PC),  

Alespoň v něčem se shodneme  Mrknutí na zdravi

nicméně, pokud je žádáte o závazné stanovisko dle 73/2010, tak neposuzují pouze hlavisi ESE, ale systém jako celek (projektovou dokumentaci, shodu s normovými hodnotami),  dále provádí místní šetření, měření apod.
Doopravdy si myslíte, že si ničeho nevšimnou, či nenesou zodpovědnost?

V tom případě bych rád viděl nějaké podobné stanovisko. Protože o tom evidentně mnoho víte, předpokládám že toto stanovisko také máte uloženo ve svém PC. Mohu požádat o kopii? Předem díky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #103 kdy: 20.11.2015, 20:57 »

Doopravdy si myslíte, že si ničeho nevšimnou, či nenesou zodpovědnost?

Asi všimnou, někteří jsou tam s celkem slušným vzděláním a zkušenostmi, ovšem s tou zodpovědností bych si nebyl tak jist, dříve určitě nebyli, dnes už možná ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Vít
*
Offline Offline



« Odpověď #104 kdy: 01.12.2015, 10:27 »

Dle zkušeností se vyskytuje ESE jak na nemocnicích, objektech bank,...
Důvodem je (v Kocourkově) nedodržování předpisů a zákonů (příklad silnice, černé stavby,...).
Otázka funkčnosti (hromnička / ESE / hromosvod dle ČSN) bude řešena až v případě úderu blesku - dokud se nic nestane tak o nic nejde ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #105 kdy: 01.12.2015, 11:07 »

Citace
Tak to mě fakt pobavilo  Škleb  Jste si tímto tvrzením opravdu jist?

Pokud znáte prováděcí vyhlášku 73/2010 tak se asi nebudete ptát?? tanecek
Tam je psané  a dané...Výjimka neexistuje.. Škleb
Jestli je to dobře nebo špatně, to nám nepřísluší hodnotit. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #106 kdy: 01.12.2015, 14:15 »

Montoval tu niekto Aktívny bleskozvod ? ? ?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #107 kdy: 01.12.2015, 14:44 »

Montoval tu niekto Aktívny bleskozvod ? ? ?  Úsměv
Ja nie. Iba raz som bol pri preberaní a dvakrát som odmietol revíziu.
Dnes by som ho ale zrevidoval. Už viem ako.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...