Lze použít ochranné opatření zábranou v místě kam mají přístup neodborníci?
Honza8965:
Lze požít ochranné opatření zábranou tam, kam mají přístup osoby bez elektrotechnic ké kvalifikace ?
Jirka Š. Svejkovský:
Stačí takto?
David Hruda:
Ne, viz ČSN 33 2000-4-41ed.2 čl.410.3.5.
Edit: pan Jiří je rychlejší (jednicka)
Jiří Schwarz:
A když se jako zábrana použije provaz, jakou musí mít pevnost, jakou sílu musí vydržet?
Patrik Mlynar:
V rekreacnom stredisku v Sl. raji je zjazdovka, kde je vn stlp 22 kV a pod nim na zemi na betonovej platni trafo 22 kV / 400V. Vstupne svorky trafa ani vodice nie su izolovane. Cele to je ohradene zhrdzavenym plotom vysokym max 2 metre.