jak jistit autotransformátor?

(1/1)

NNNTomas:
 (poklona)
mohl by mi někdo poradit zdda je lepší jistit obvod sběrače u autotrafa pojistkou nebo jističem? Jedná se o typ ESS110 (0-230V/10A)...jakou hodnotu by měla mít pojistka(jistič) a jaké má být její provedení?

 (poklona)

NNNTomas:
Nikdo neví?  :-[

Merick Kir:
V diskuzích se máte podle pravidel přihlašovat jménema příjmením.  Pravděpodobně vaše vyjadřovací schopnosti nepodaly patřičný výklad problému.

Štefan Beláň:
Všechna indukční zařízení, včetně transformátorů, se jistí jistícími prvky s vyšší hodnotou vypínacího proudu.
Při použití pojistky, je nutné použít pojistku tkz. zpožděnou pro motory (zpožděné = šnek nebo T) a při použití jističe, je nutné volit charakteristik u C nebo D.

NNNTomas:
Omlouvám se, ale nevím jak to jméno teď změnit...

A  (poklona)  za radu.

Navigace

[0] Index zpráv