Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?

<< < (2/2)

Josef Martinec:
Citace: Jiří Schwarz  30.10.2015, 15:40


- definuji si skříň jako samostatnou zónu LPZ a snažím se ošetřit vše, co do ní přichází.
- pokud jsou přívody dole, dám zemnicí lištu nebo svorkovnici dolů, pokud jsou přívody nahoře, dám ji nahoru
- na to pokud možno nejkratšími vodiči spojím zemnicí a ochranné vodiče od přepěťovek jak z datových linek, tak napájecího vedení (pokud je zásuvka s přepěťovkou, tak 2,5mm2)
A až ze zemnicí svorkovnice je připojena zemnicí svorka skříně.
Důvod: skříň chráním před NDN, kde jsou přece jen "menší frekvence",  u kterých 2m drátu navíc tolik nevadí, ale přepěťové špičky je dobré '"odvést co nejkratšími vodiči".   

Jistě chápu - nicméně vždy záleží na konkrétním provedení rozvaděče.
Zrovna nedávno jsem narazil na rozvaděč kde byla na zemnící liště možná pouze jedna varianta připojení - prostě verikální lišta s navařeným šroubem nešla otočit. Samozřejmě by se to dalo řešit svorkou. Výrobce občas prostě počítá se zdvojenou podlahou a veškerou kabeláží tahanou spodem. Za 13 let praxe jsem na zdvojenou podlahu v serverovně narazil jen na bývalých budovách PVT a ČKD. Dnes už jsou kvůli nákladům přehlednosti a snadnému dotahování preferovány spíše přívody vrchem.

Otakar Dosbaba:
Trochu rozčeřím relativně poklidné vody:   :)
19" macek 45U, někdy v počtu i 3ks, s technologickým i zařízení AV techniky, potřebuje přivést tři fáze a další přívod s trvalým napětím. Typicky tři fáze za stykačem po 16A pro sestavu koncových zesilovačů, aby se mimojiné eliminovaly rázové zapínací proudy, dále trvalé napájení pro ovládací elektroniku, technologický LAN switch apod.... Napájecí technologický rozvaděč je jen kousek vedle, 19" stojan je na zdvojené podlaze, přívody spodem. Zemnící žlutozelená "šestnáctka" je samostatně, ale co nyní se zásuvkami, přesněji řečeno zásuvkovými lištami? Jejich vidlice zapojit do zásuvek, které:
1) jsou v provedení na kabel, namontované přímo na jednotlivé, pod stojanem volně uložené CYKY-J 3x2,5
2) jak v praxi fyzicky zajistit, aby PE vodiče od přístrojů byly připojené pouze na zemnící lištu se samostatným PE přívodem a ne na  jednotlivé 2,5ky PE vodiče v jednotlivých přívodech. Jinými slovy, jak docílit hvězdicového větvení PE a eliminovat vznik zemních smyček?

Jak to v praxi řešíte?

Zatím jsem nikde nepotkal tzv. "jističovou lištu",  osazenou hlavními 230V zásuvkami na DIN lištu a PE můstkem na připojení jejich kolíků k hlavnímu PE přívodu. Do těchto zásuvek by se pak již rovnou zapojovaly jednotlivé osminásobné 19" zásuvkové lišty s přepěťovkami.

Jiří Schwarz:
Záleží na prostředí, na "vyzařování" různých zařízení,...
V prostředí, kde zpravidla něco řeším, nevzniká nějaký zásadnější problém pokud zesílený ochranný vodič kopíruje trasu napájecího kabelu.
Samozřejmě to platí pouze pro stav, kdy "už je vše za bodem rozdělení",  abych propojoval pouze PE, nikdy PE s PEN nebo dokonce více PENů.

Zkuste si najít PDU (Power Distribution Unit),  různá provedení nabízí někteří výrobci skříní Rack, pro vás by mohl být zajímavý PDU Triton BXPAT 151041

Otakar Dosbaba:
Co je "Triton BXPAT 151041" ?

Samozřejmě s výrobky od Tritonu pracuji a zásuvkové 19" "lišty" znám. Ale právě jde o to, jak nejlépe ty lišty připojit k pevné instalaci, která je ale pod rackem vlastně "mírně pohyblivá".

Samostatný PE vodič ne vždy kopíruje hlavní přívod. Co když je rozvaděč příslušné technologie napájen ještě z nějakého podružného a trasa nahoru/dolu není z hlediska přepěťových ochran úplně ideální, zatímco samostatný tlustý PE vodič lze vést zrovna kratší trasou přímo dolů, k HOP.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana