Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
Jiří Ch.:
Jak správně ukončit přívod 230V v datovém rozvaděči? Projekt řeší takto: "Připravit napájení 230V 16A, pospojení CY4-6". Je lepší ukončit přívod zásuvkou, instalovanou v racku nebo ukončit přívod v krabici v racku a z této krabice připojit zásuvkovou lištu 19"? Ta je součástí slaboproudé instalace v racku.
Roman Šafránek:
Preferuji ukončení dvojzásuvkou hned z několika důvodů:
- v RACKu je často UPSka (někdy dvě), je vhodnější je zapojit přímo do zásuvky a zásuvkovou lištu připojit až za UPS
- většina zásuvkových lišt je vybavena kabelem s koncovkou, bylo by potřeba ji ustřihnout (zásah do výrobku...), navíc by se takto lišta pravděpodobně stala součástí pevné instalace a nemuselo by vyhovět jištění přívodní šňůry (ne vždy bude 2,5mm)
- v případě potřeby lištu odstranit nebo přesunout na jiné místo v RACKu je pevné připojení komplikace.
Pevné připojení preferuji pouze u rozvaděčů pro servery tam, kde je lišta napájena z velké UPS s více odjištěnými vývody. Potom je dobré celý vývod udělat kabelem se slaněnými vodiči a přímo jej ukončit v zásuvkové liště (tzn. použít rozebiratelnou lištu bez kabelu). Eliminuje se tak zbytečný spoj.
Jaroslav Hasala:
Typicky se tyto vývody ukončují zásuvkou s vestavěnou přepěťovou ochranou.
Je to poměrně výhodné i ze servisních důvodů.
Josef Martinec:
Osobně preferuji pokud je rozvaděč v serverovně, zakončit přívod dvou zásuvkou nad rozvaděčem.
Zkuste se dohodnout s realizátorem SLP. Třeba došlo i k nějaké změně. Větší UPS atd.
Běžně si k velkým rozvaděčům nechávám dotáhnout 1x 230V/16A a 1x230V/25A
Pokud je rozvaděč na chodbě pak jednoznačně zásuvku až do vnitřku rozvaděče pokud možno počítat s umístěním na dně - bezpečnost provozu.
Trochu mne ale zaráží ochranný vodič 4-6mm - to se řídí ČSN 33 2000-4-444 kdy nejmenší dovolený průřez pro skříně je:
-4mm2 pro skříně menší než 21U
-16mm2 pro skříně větší než 21U
-25mm2 pro sestavy skříní
Ochranný vodič je třeba ponechat dostatečně dlouhý, zemnící bod rozvaděče bývá často na dně rozvaděče
Jiří Schwarz:
Citace: Josef Martinec 30.10.2015, 09:57
...
Ochranný vodič je třeba ponechat dostatečně dlouhý, zemnící bod rozvaděče bývá často na dně rozvaděče
Nechci se hádat, ale spíše stojím za tím, co prosazuje jeden můj kolega:
- definuji si skříň jako samostatnou zónu LPZ a snažím se ošetřit vše, co do ní přichází.
- pokud jsou přívody dole, dám zemnicí lištu nebo svorkovnici dolů, pokud jsou přívody nahoře, dám ji nahoru
- na to pokud možno nejkratšími vodiči spojím zemnicí a ochranné vodiče od přepěťovek jak z datových linek, tak napájecího vedení (pokud je zásuvka s přepěťovkou, tak 2,5mm2)
A až ze zemnicí svorkovnice je připojena zemnicí svorka skříně.
Důvod: skříň chráním před NDN, kde jsou přece jen "menší frekvence", u kterých 2m drátu navíc tolik nevadí, ale přepěťové špičky je dobré '"odvést co nejkratšími vodiči".