Mohu pro vedení kabelu v dřevěné dutině použít pevnou PVC trubku?
Mirek Kratochvíl:
Potřebuju na chatě (zděná, ale stropy dřevěné - trámy a prkna) natáhnout do stropu kabel na světlo. Postaru tam byly hliníkové dráty v nějaké pofiderní asfaltokovové trubce, která vypadá, že už to má za sebou.
Je to vedeno dutinou vedle trámů, shora i zdola jsou natlučena prkna, shora momentálně kvůli drobným opravám odkrytá.
Chci tam dát pevnou PVC elektroinstala ční trubku co mají v Bauhausu (ne husí krk) a protáhnout jí kabel CYKY. Je to dobrý nápad v souladu s normami, nebo byste to udělali nějak jinak? Jde mi hlavně o požární bezpečnost a životnost, abych to za pár let nemusel rozdělávat.
Jaroslav Hasala:
Obecně platí, že kabely CYKY je možné ukládat přímo na hořlavé povrchy nebo do nich.
Samozřejmě je zapotřebí splnit i další požadavky.
Vít Rotrekl:
Špatně to nebude, když nic jinýho, tak bude mít kabel mechanickou ochranu před poškozením. Z hlediska požární ochrany bude daleko důležitější mít na obvody, které prochází hořlavými konstrukcemi, osazen proudový chránič s reziduálním proudem do 300mA. Ale stejně by měl na zásuvky být chránič 30mA. Takže na chatě, když bude jeden/dva chrániče 30mA pro celou instalaci, tak nic nepokazíte.
Jiří Schwarz:
Plně souhlasím se předchozími názory.
Správně dimenzovaný a jištěný kabel CYKY nepředstavuje na dřevě problém, pozornost je třeba věnovat především spojů, koncům,... Takový horší spoj, hřející se svorka je jisté nebezpečí.
Mirek Kratochvíl:
Samozřejmě, proudový chránič tam osadíme, zatím ten rozvod na to nebyl připraven.
Ještě mi prosím poraďte, čím se ty PVC trubky slepují (kolínka, spojky), aby to drželo pohromadě a nerozsypalo se to ve stropě, kdybych tam někdy něco zatahoval nebo naopak ten CYKY někdy vytahoval. Přelepit to jenom izolační PVC páskou? Raději bych to slepil nějakým lepidlem, ale netuším, jestli se něco používá a pokud jo, tak co. Máte tip?