Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?

(1/1)

Jaroslav Kolář 68:

Přestala mi jít zásuvka.
Po kontrole jističe, který nevypadl, jsem fázovkou zjistil, že celá zásuvka je pod fází vč. kolíku má fázové napětí.
Zásuvka je zapojena starým způsobem (dva dráty vodiče).
Nevíte, kde hledat chybu?

Miroslav Minařík:
Citace: Jaroslav Kolář 68  19.10.2015, 09:48


Přestala mi jít zásuvka.
Po kontrole jističe, který nevypadl, jsem fázovkou zjistil, že celá zásuvka je pod fází vč. kolíku má fázové napětí.
Zásuvka je zapojena starým způsobem (dva dráty vodiče).
Nevíte, kde hledat chybu?



Máte přerušený PEN (zeleno/žlutý) vodič.
Jde o jednu z nejnebezpečněj ších závad starých instalací.

Vše vypněte a volejte renomovaného elektrikáře!
Zde není o čem diskutovat.