Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?

(1/3) > >>

Štefan Chocholáček:

 
Jeden nejmenovaný podnik, má dle Dokumentace o ochraně před výbuchem č. DOPV 0903301stanove né prostory s nebezpečím výbuchu Zóna 2.
 
Prosím o Vaše stanovisko, zda může revizní technik elektro s kvalifikací na revize v prostředí s nebezpečím výbuchu provádět revize v tomto prostředí s měřícím přístrojem a nářadím do normálního prostředí (bez nebezpečí výbuchu) za těchto předpokladů:
 
•   prostor Zóna 2 bude zabezpečen důkladným vyvětráním před začátkem revize a během ní, a neustálou kontrolou přenosným detektorem na koncentraci výbušných plynů tak, aby se vyloučila možnost výbuchu.
 
•   V případě, že by se měřená koncentrace plynu během revizní činnosti začala zvěšovat (varování detektoru),  je pokyn okamžitě práce přerušit a prostor opustit.
 
•   Revizní technik bude mít k dispozici buď proškoleného provozovatele el. zařízení nebo jeho proškoleného zástupce, který bude zodpovídat za to, že prostředí je bezpečné a je vyloučena iniciace výbuchu.
 
•   Provozovatel, jeho podřízení  a revizní technik jsou proškoleni, jak postupovat v případě revizí v prostředí s nebezpečím výbuchu a chováním při varování detektoru
 
•   Dále se vypisuje pro revize a práce v tomto prostředí „Příkaz V“
 
•   Detektor je kalibrovaný

Pavel Ryšavý:
1. O "Stanovisko" požádejte TIČR, ne na diskusích

2. Bude-li během revize zajištěno, že není přítomna výbušná atmosféra pak samozřejmě můžete použít obyčejné přístroje. Je to stejná situace jako když budete při údržbě řezat a svařovat v tomto prostoru (Svářečku ani flexu do SNV jsem ještě neviděl)

3. Revizní přístroj do SNV možná existuje, ale pokud budete potřebovat měřit na zařízení v pevném závěru, tak stejně před tím než závěr otevřete musíte zajistit čistou atmosféru, čili zase vám stačí obyčejný měřák

Nevidím problém

Ještě poznámka, v tomto prostředí než začnete měřit musíte přemýšlet. Každý kabel má dva konce, a pokud je vyvětraná jedna místnost ještě to neznamená, že nepošlu něco do sousedního prostoru, který zajištěný není!

Jirka Š. Svejkovský:
Před započetím je dobré nastudovat dokumentaci. Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0. To co projde ve dvojce, kde výbušná atmosféra skoro stoprocentně nebude (z definice tam je pouze při poruše),  nemusí projít dál.

Pavel Ryšavý:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.10.2015, 09:44

Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0.


Nemusí být, ale může  o:-)

Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.10.2015, 09:44

Před započetím je dobré nastudovat dokumentaci. Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0. To co projde ve dvojce, kde výbušná atmosféra skoro stoprocentně nebude (z definice tam je pouze při poruše),  nemusí projít dál.


Zóna 2 neznamená vždy jen poruchu! Mnohdy jde o běžný provozní stav.
Např.  fermentační nádrž si při "natlakování"  odfoukne přes pojistný ventil, kde je již zóna 2 definována a nejedná se o poruchu.

Navigace