Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
Štefan Chocholáček:
Jeden nejmenovaný podnik, má dle Dokumentace o ochraně před výbuchem č. DOPV 0903301stanove né prostory s nebezpečím výbuchu Zóna 2.
Prosím o Vaše stanovisko, zda může revizní technik elektro s kvalifikací na revize v prostředí s nebezpečím výbuchu provádět revize v tomto prostředí s měřícím přístrojem a nářadím do normálního prostředí (bez nebezpečí výbuchu) za těchto předpokladů:
• prostor Zóna 2 bude zabezpečen důkladným vyvětráním před začátkem revize a během ní, a neustálou kontrolou přenosným detektorem na koncentraci výbušných plynů tak, aby se vyloučila možnost výbuchu.
• V případě, že by se měřená koncentrace plynu během revizní činnosti začala zvěšovat (varování detektoru), je pokyn okamžitě práce přerušit a prostor opustit.
• Revizní technik bude mít k dispozici buď proškoleného provozovatele el. zařízení nebo jeho proškoleného zástupce, který bude zodpovídat za to, že prostředí je bezpečné a je vyloučena iniciace výbuchu.
• Provozovatel, jeho podřízení a revizní technik jsou proškoleni, jak postupovat v případě revizí v prostředí s nebezpečím výbuchu a chováním při varování detektoru
• Dále se vypisuje pro revize a práce v tomto prostředí „Příkaz V“
• Detektor je kalibrovaný
Pavel Ryšavý:
1. O "Stanovisko" požádejte TIČR, ne na diskusích
2. Bude-li během revize zajištěno, že není přítomna výbušná atmosféra pak samozřejmě můžete použít obyčejné přístroje. Je to stejná situace jako když budete při údržbě řezat a svařovat v tomto prostoru (Svářečku ani flexu do SNV jsem ještě neviděl)
3. Revizní přístroj do SNV možná existuje, ale pokud budete potřebovat měřit na zařízení v pevném závěru, tak stejně před tím než závěr otevřete musíte zajistit čistou atmosféru, čili zase vám stačí obyčejný měřák
Nevidím problém
Ještě poznámka, v tomto prostředí než začnete měřit musíte přemýšlet. Každý kabel má dva konce, a pokud je vyvětraná jedna místnost ještě to neznamená, že nepošlu něco do sousedního prostoru, který zajištěný není!
Jirka Š. Svejkovský:
Před započetím je dobré nastudovat dokumentaci. Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0. To co projde ve dvojce, kde výbušná atmosféra skoro stoprocentně nebude (z definice tam je pouze při poruše), nemusí projít dál.
Pavel Ryšavý:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 14.10.2015, 09:44
Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0.
Nemusí být, ale může o:-)
Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 14.10.2015, 09:44
Před započetím je dobré nastudovat dokumentaci. Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0. To co projde ve dvojce, kde výbušná atmosféra skoro stoprocentně nebude (z definice tam je pouze při poruše), nemusí projít dál.
Zóna 2 neznamená vždy jen poruchu! Mnohdy jde o běžný provozní stav.
Např. fermentační nádrž si při "natlakování" odfoukne přes pojistný ventil, kde je již zóna 2 definována a nejedná se o poruchu.
Navigace