Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?

<< < (2/2)

IM:
Citace: Verenavský  12.10.2015, 21:04

Není zde rozdělení TNC-S.

I kdyby bylo, není obecně stanoven požadavek tento bod uzemňovat, protože by nebylo možné ho všude splnit.

Maroš Klein:
Bolo by asi zaujímavé porovnať niektoré rozdiely v základnej bezpečnostnej norme v tak blízkych krajinách ako sú ČR a SR.
V našej 4-41 o vzdialenostiac h uzemnení PEN/PE pojednáva príloha N2 samočinné odpojenie napájania v sieťach TN distribučného obvodu v čl. N2.3.1 Miesta uzemnenia. O HR sa tam nehovorí, a uzemnenie pri elektrických prípojkách je o inom ako položená otázka.

Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz  13.10.2015, 19:34

Chtělo by to pár podrobností.
........


Moje slova. Osobně bych změřil impedanci v HDS a dle dalších informací z "místního šetření",
 odpověděl, jestli je to potřeba, nebo to není nutné.
Obecně je mnoho míst, kde bych na přizemnění možná i trval, mnoho míst, kde bych to vřele doporučil a i dost míst, kde bych to pravděpodobně neřešil vůbec. Vím že jsem vám tím mnoho nepomohl, ale chci jen aby jste pochopil, že tato otázka nemusí být tak jednoduchá, jak vypadá. Na vašem místě si někoho pozvu.

Mě třeba podobné přizemnění, zachránilo elektroniku v domě, když poštáky vyplašený bažant, přerušil PEN na vrchním vedení.  Sice nebylo nic moc, ale jen díky tomu jsem neměl tařka žádné škody, i když se upadnutí PENu projevilo velmi znatelně.
Dnes je situace u mého domu jiná, včetně opraveného přizemnění a rozhodně toho nelituji a vůbec jsem neřešil jestli musím, nebo ne.


Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana