Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
Verenavský:
Původní ER byl uvnitř objektu.
Je nutné nový ocep. ER instalovaný vně objektu přizemňovat?
Není zde rozdělení TNC-S.
Jiří Schwarz:
Chtělo by to pár podrobností.
Pokud jde o síť TN, ta se přizemňuje "na konci" podle toho, jak daleko je to od posledního uzemnění. (...4-41)
A když je to přívod do nějakého objektu, z provedení zpravidla vyplyne požadavek na hlavní ochranné pospojování, které může "suplovat" nějaké přizemnění.
Jiří Novotný- Stryker:
Není, né, že by to nebylo účelné, ale žádnou takovou povinnost nemáte.
Maroš Klein:
Citace: Jiří Schwarz 13.10.2015, 19:34
...Pokud jde o síť TN, ta se přizemňuje "na konci" podle toho, jak daleko je to od posledního uzemnění. (...4-41)
Nemáte na mysli tú časť,ktorá platí len pre distribúciu?
Jiří Schwarz:
"4-41", ed.2 v příloze NB doporučuje nějaké přizemnění hlavního rozvaděče při nějaké vzdálenosti od posledního uzemnění TN rozvodu (vodiče PEN) a nevidím tam rozdíl jestli je to ještě rozvod distributora nebo už je to rozvaděč odběratele.
Navigace
[0] Index zpráv