Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?

(1/2) > >>

Marek Větvička:
Potřebuji vyřešit předjištění motoru, ale jediným podkladem je jeho výkon, In do Y a In do D?
Udávají se běžně u motorů graficky znázorněné charakteristik y proud/čas?

Martin Nečekal:
Určitě nejsem odpovědný abych tu odpovídal, ale hned mě napadlo, co se stalo u nás ve firmě německým soudruhům při spouštění repasovaného vřetenového lisu s motorem 75kW. Nejdřív za mnou přišel, jestli mám 160A pojistky, já měl ale jenom 250A, tak je vyměnil a spouštěli znovu, rozběhový proud se vyšplhal až na 300A ,  ale pak už šel dolu na 50, v tom rána jak .. a v rozvaděči bouchly propojky a stykač trojúhelníku! Takže měnili nakonec komplet přívodní kabely k motoru, propojky a stykače.. Možná měli moc krátký rozběhový čas, to už nevim co s tím nakonec udělali, ale plyne z toho nepodceňovat rozběhový proud! :D

Ivan Polínek:
Neudávají, protože doba rozběhu je závislá na připojeném zařízení. Samotný motor bez poháněného zařízení nebo bez setrvačníku startuje na jmenovité otáčky tak do 1s.

Tomáš Žabka:
Jak už napsali kolegové, výrobce motoru říká jmenovité parametry motoru, ale časy rozběhu a průběhy momentu (charakter zátěže) musí zadat dodavatel technologie, kterou motor pohání. Pro správné nastavení ochran motorů je to nezbytné, v mé oblasti působnosti mám naštěstí jen dva druhy zátěže, odstředivá čerpadla (lehký rozběh) a vzduchové chladiče (velký větrák - střední až těžký rozběh).

Marek Větvička:
To znamená, že výrobce zařízení např. kombinace motor+vrtule (ventilátor) je povinen uvádět charakteristik u proud/čas?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana