(1/1)

Zbyněk Richtr:
,
řešíme problém s návrhem konstrukce trvale napájeného zálohového zdroje pro napájení svítidla nouzového osvětlení, který  současně zajistí zapnutí světelného zdroje svítidla při výpadku napájecího napětí 230V/ 50Hz. Jsou požadovány následující parametry zdroje:

vstupní napájecí napětí 230V/ 50Hz
výstupní napájecí napětí 12 Vss
výstupní výkon 10 W dodávaný 3 hodiny po výpadku vstupního napájecího napětí

Sestrojili jsme schéma zapojení, které je zobrazeno po textem, ale nemáme žádné zkušenosti, zda-li bude jeho funkčnost správná. Proto bychom vás chtěli požádat, jestli by jste byli ochotní nám vyjádřit svůj názor na onu problematiku.

Schéma zapojení s relátkem je mimo jiné i na adrese
http://www.elektrika.cz/Members/zbyncek/obvodsrelatkem/

Relátko jsme zakomponovali do obvodu z důvodu nutnosti sepnutí akumulátoru při výpadku proudu a rádi bychom se zeptali, zda-li je relé zapojeno správně?

Schéma nabíjecího obvodu bez relátka je:
http://www.elektrika.cz/Members/zbyncek/nabijecka/


Předem děkujem za odpověď

zbyncek@email.cz
osef@email.cz

Navigace

[0] Index zpráv