Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Ono záleží čím je to měřeno.
Citlivý přístroj ukáže napětí řádově v desítkách V i když "PE kolík" není připojen, jen nějakými kapacitami.

A instalace v mědi? Už jsem viděl "neskutečné" kopance jak u hodně starých, tak poměrně nových "rozvodů v mědi".
Tohle se skutečně na dálku zodpovědně vyřešit nedá a protože to může znamenat velmi nebezpečný stav,  opravdu to je na kontrolu elektroinstala ce odborníkem, který má potřebné vybavení a nějaké zkušenosti.

tom600:
 (poklona) ,měřeno je to zkoušečkou unitest 2000,snad dostačující.sí t mám třížilovou myslím TT.dělají to všechny zásuvky.jsem zdatnější kutil dokonce vyučený v oboru (od vyučení jsem se tím ale neživil) rád bych se na závadu podíval sám než zavolám elektrikáře z padesátkou.tak že se mám zaměřit na ochraný vodič?

Pavel Horský:
Nezlobte se na mě, ale zdatnější kutil vyučený v oboru by měl vědět rozdíl mezi sítěmi. Já se tedy zeptám.
Jak jste přišel na to, že máte právě síť TT?
I kdyby jste ji měl, máte stále problém s PE.
Přeji vám úspěšné vyhledání závady a ani jeden zmařený liský život.

Jiří Zapotučný:
Také bych to viděl na problém s PE. Dejte nějakému elektrikáři ve vašem okolí vydělat 1000 Kč. Vyjde to mnohem levněji než chystat pohřeb. Elektrika není na hraní, ta se musí ovládat.

Jiří Schwarz:
Citace: tom600  06.10.2015, 11:49

...měřeno je to zkoušečkou unitest 2000,snad dostačující.sí t mám třížilovou myslím TT.dělají to všechny zásuvky....

Pokud by to byla síť TT, měl by vám při měření použití uvedené zkoušečky mezi L a PE vodičem reagovat proudový chránič (u některých starých instalací napěťový chránič).

- pokud nereaguje, asi tam bude problém, možná i dost zásadní, při kterém hrozí velký "průser"
- pokud tam chránič nemáte, je to opravdu síť TT? Pak to podle vašeho popisu zavání snad ještě horším "průserem"!

Máte topení, vodovod, hromosvod,...? Vypněte hlavní jistič od celého domu (před elektroměrem) a jestli máte čím, změřte odpor mezi kolíkem PE v zásuvce a uvedenými "kovovými částmi". Hodnota do cca 1 Ohmu může prezentovat nějaký odpor rozvodů a přechodové odpory šňůr,...
Čím víc nad  1 Ohm, tím víc hrozí pořádný "průser"!!

To není na experimenty, to je na odborné prověření bezpečnosti!

(omlouvám se za použití poněkud tvrdšího výrazu)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana