Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
Tomfzr:
Čím to je že když proměřím kvalitní zkoušečkou zásuvku tak je na fázi je 230voltů,
fáze s nulou pracovním vodičem také 230 voltů
a když proměřím fázi vůči ochranému kolíku tak mi to naměří 50 voltů?
Elektřina Elektroinstala ce je v mědi.
Pavel Horský:
Vodič PE.......
- není připojen v zásuvce
- není připojen někde po cestě z rozvaděče
- je někde po cestě z rozvaděče přerušen
Velice nebezpečná závada!
Patrik Mlynar:
Rad by som videl tu "kvalitnu skusacku". Nejaky skrutkovac s LCD generatorom nahodnych cisiel ?
Jirka Š. Svejkovský:
Čím jste to měřil?
Jiří_Hrubý:
A jakou máte síť? TN nebo TT? Elektroinstala ce v mědi může být klidně 70 let stará...