Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
Filip Dobiáš:
Takové provední (zemnič v blízkosti elměr. rozvaděče napojený v KO125, KO97) býva často k vidění v místech kde byla TT síť. A přerušení zemniče v TT síti je velký problém.
Vít Rotrekl:
Ano, to jistě je. Bohužel se obávám, že tazatel určitě netuší jestli je u něj síť TT, nebo TN, takže nezbude nic jiného než prohlídka na místě.
Ale pozor, pro p. Vojtěcha Andrese hlavně, ne každý elektrikář, co se nazývá odborníkem, vůbec tuší, něco o tom, že existují takové sítě...
V podstatě, když se to zjednoduší, tak nejlepší bude, neřešit odkud kam ten pásek vede, ale prostě jej kvalitním způsoben nadstavit a spojit. Vhodnejma svorkama, svárem.... A nemyslím si, že je ten pásek hliníkový. Pokud by měl být hliníkový, tak mám pocit, že hliník nemá v zemi co dělat!! (norm) Pravděpodobně to bude FeZn 30x4.
Vojtěch Andres:
Tazatel úplně hloupý není a ví, že síť je typu TN. V tom materiálu jsem se možná seknul. Vypadá to sice jako hliník, ale nejspíš to bude FeZn. Nevím, jaká síť tam byla dříve, ale asi deset let zpětně se dělala nová elektrika, která je typu TN. No nic, vybourám kousek betonu, aby k tomu byl lepší přístup, podívám se, co se dá rozumného koupit a nechám to zkontrolovat odborníkem. Pochybuji, že by se v dnešní době dal sehnat někdo, kdo by byl ochoten se s takovou malou zakázkou zabývat. Revizní technik by měl určit, zda je vše v pořádku?