Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?

(1/2) > >>

PanLouka:



Resim jak co nejednoduseji postavit automaticke prepinani napajeni topne spirali mezi napetim ze site a jednodussi fve, ze ktere mi jde upravena sinusovka stridaviny, ktera topne spirale  nevadi.
Chci to udelat hlidacim U rele(hrn42),  ktere mi pri nedostatecnym svitu slunce na prioritni zdro (Fve) na zaklade okamziteho snizeni U, prepne na jiny zdroj (verejna sit). Jenomze jelikoz bude spinat 2kw, tak tam musim pridat dva stykace a jelikoz aby se nemohlo stat, ze odchazejici proud po nule nesel castecne do druheho zdroje (mzyslim tim i mA),  tak bych nejspis mel dat dva stykace i na nuly.
A timhle se mi zda, ze to je zbytecne slozity a prodrazuje se to..
Zajimalo by mne, jestli by nekoho nenapadlo nejake elegantnejsi reseni..

Patrik Mlynar:
Skusenosti by s tym mal mat dodavatel fotovoltaiky. Nejake domace pokusy mozu skoncit zle, napr na jednom stykaci ostanu specene kontakty a zopne druhy.

Petr M:
Požádejte dodavate té FVE, ať to vyřeší za vás. Je tam hned několik pastí, který tady popisovat nebudu, nevešel bych se do limitu.

Pavel Sládek148:
Nešlo by dát druhou spirálu přes stykač spojenou pouze s FVE a pak ovládat na základě nějakého čidla s přepínacím kontaktem (třeba soumrakového) jen ty dva stykače?
Běžel by jeden nebo druhý. Je ovšem otázkou, jestli nebude FVE provoz přepnutý na síť  vadit. To si musíte zjistit sám.

Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Sládek148  02.10.2015, 21:13

.... Je ovšem otázkou, jestli nebude FVE provoz přepnutý na síť  vadit.
...

Drsná zkouška. Bude "svítit" FV panel nebo střídač?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana