Jaké čidlo je použito v pokojovém termostatu EURO 091?
Václav Třetí:
Citace: Tomáš Žabka 01.10.2015, 07:34
System me nechce nechat napsat odpověď delší jak 500 znaků.
Také jsem tuto poznámku již viděl a nelíbí se mi, ne vše lze říct dvěma větami.
Patrik Mlynar:
Ano, je to termistor za par centov. Oprava ma zmysel. Odporucam overit si na zaver, ci je regulacia v poriadku a neposunulo sa to smerom nahor alebo nadol,co by sa stalo pri nespravnej hodnote (napr nie je tam 10 kOhm, ale 15 ...)
Tomáš Žabka:
Termistor jsem vyměnil za výše uvedený (datasheet) a termostat opět krásně "termostatuje", velice všem (poklona) za pomoc. Pokud se z někým z vás v brzké době někde potkám tak se přihlaste koupím vám aspoň pivo. :)